Приветствую всех! Просьба помочь, есть жилой многоэтажный дом 30 этажей, два пожарных отсека до 15 эт. и после, делаем вытяжную вентиляцию из кухонь и сов.санузлов, вентканальными блоками 400х200 одно и двух канальными из бетона. Можно ли применить эти вентблоки, пройдут ли они по нормам, т.к. после пересечения пожарной перегородки для каналов требуется предел огнестойкости EL150. Спасибо заранее!
Проектировщик должен уметь искать информацию - смотрите документацию производителей применяемых вентблоков или серию. Например, в
этой серии указан предел огнестойкости 1,0 ч
Доброй ночи.
Совсем недавно, в теч. месяца где-то, скачивал с форума как раз по вент. блокам "Материалы для проектирования. Рабочие чертежи". Возможно пригодятся.
По огнестойкости так же указано - 1 час.
1. ВБ_800, см. лист 3 по порядку;
2. ВБ_930, см. лист 4 по порядку;
3. ВБ 1500 и 1090, не нашёл, где указано. Зато на 3-й стр. п. 3.6. написано - до 35-ти этажей.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаС Уважением,
Цитата(vnipi @ 2.2.2017, 1:35)

3. ВБ 1500 и 1090, не нашёл, где указано. Зато на 3-й стр. п. 3.6. написано - до 35-ти этажей.
Там
нигде и не указан предел огнестойкости Указание о 35-ти этажах относится
только к
прочностным свойствам, т.е. свидетельствует о допустимости установки вентблоков друг на лруга в зданиях такой высоты/этажности.
Цитата(ИОВ @ 2.2.2017, 0:07)

Проектировщик должен уметь искать информацию - смотрите документацию производителей применяемых вентблоков или серию. Например, в
этой серии указан предел огнестойкости 1,0 ч
Согласен! Но не всегда времени хватает !
Всем спасибо за помощь !