Доброго времени суток!
Столкнулся с довольно тривиальной проблемой, не хватает места под потолком для размещения прямоугольных воздуховодов, из-за того, что мешают фланцевые соединения.
Существуют ниппельные соединения прямоугольных воздуховодов, поэтому хотелось бы полюбопытствовать у тех кто так делал, какие ограничения есть при использовании прямоугольных ниппелей и почему не делают на них, а на шинорейках?
Skaramush
Навскидку, как собираетесь закреплять стык на стороне, обращённой к потолку или к стене?
И где, кроме пластиковых воздуховодов, обнаружили прямоугольные соединения на ниппелях.
rinat_r
Никогда не видел ниппельного соединения прямоугольных стальных воздуховодов. Фланец (шина) для прямоугольного воздуховода - это еще и основное ребро жесткости. Без фланцев он как желе болтается, наглядно на видео видно https://youtu.be/oaREI7C5VUw. Думаю если уж совсем все плохо, можно и заколхозить, например срезать нижний фланец и наложить заплатку на стык из полосы жести на заклепки или саморезы (смотря, что за вентиляция). Но говорю сразу - это КОЛХОЗ. По правильному надо выяснить чей косяк сей нестыковки...и возложить на него обязанность купить соответствующие воздуховоды за свой счет.
Narsilion01
Видел на объекте, причем достаточно не колхозном. Как мне объяснили, вначале на полу соединялись два участка через ниппель прямоугольный(по сути просто кусок прямоугольного воздуховода на минус) и далее вплотную практически монтировалось к потолку. Монтажники проклинали это решение, но тем не менее все работало и не провисало и не дребезжало.
Я сам считаю что это так себе идея, но думал что может есть такая практика и она чем-то оправдана.
Skaramush
Именно "колхоз", так как НИГДЕ не найдёте описания такого соединения. Ни в СП, ни в пособиях, ни в каталогах производителей.
Не оправдано ничем. Нужно выиграть размер - утопленная шина.
figaro
Фирмы монтирующие системы воздушного отопления используют беcфланцевые прямоугольные воздуховоды и комплектующие из оцинкованной стали с замковым креплением, уточняя что данная система соединения прямоугольных воздуховодов, ориентирована в первую очередь на низконапорные вентиляционные систем и системы централизованной обработки воздуха.
Skaramush
Бесфланцевое = ниппельное?
figaro
Цитата(Skaramush @ 4.2.2017, 11:04) *
Бесфланцевое = ниппельное?

Нет - части воздуховода соединяются при помощи специальных замков – S и D реек.
Нашёл вроде без рекламы и с переводом, смотреть где-то с 7:40 бесфланцевые
Skaramush
Так о том и речь. А на видео - усложнённый по количеству деталей вариант сборки на шинорейке. Выигрыш (условный) в возможности без особого инструмента делать подгонку по длине на месте.
И только.
Narsilion01
Спасибо за ответы. Я понял что ниппели для прямоугольных воздуховодов это бред. Будут искаться более адекватные решения.
Skaramush
Хотите без выступающих элементов - утопленная шинорейка. И собрать можно вплотную к потолку или стене, но не в углу. Хотя и в углу соберётся, но в недоступном углу воздуховода будет свищ.
vera__85
Фальцевое соединение с надвижными С-образными рейками, смотрели?
Не очень герметично, правда.
coverart
А размеры воздуховодов то какие??? Общеобменка? Соединения и герметизация соединений могут быть разные, сильно зависит от разводки сети. Часто бывает что и болты на фланцах хрен закрутишь, например в углу потолка и стены, когда воздховод прижат и к тому и к другому. Но если применить не стандартный инструмент...
PS Если в СП, Снип и тд и тп, чего то нет, то это не значит что другие решения есть колхоз. ИМХО
Skaramush
В подобном углу собрать можно на шинорейку. Стандартным инструментом.
Неплохо, конечно, когда придумываются новые способы выполнить задачу. Но это неплохо, когда не от незнания или лени.
vsklokoch
Цитата(Skaramush @ 3.2.2017, 17:37) *
Именно "колхоз", так как НИГДЕ не найдёте описания такого соединения.

Приходилось так "колхозить". Просто заказывал обрезки прямоугольного воздуховода ниппельного размера с прокаткой по середине, чтобы не прогибались при соединении....
Геморрой редкостный. Собрать можно только "на земое" и поднимать целиком всю конструкцию.
Лучше "8 круглых в ряд..."
vasisual
Цитата(Skaramush @ 6.2.2017, 14:05) *
Хотите без выступающих элементов - утопленная шинорейка. И собрать можно вплотную к потолку или стене, но не в углу. Хотя и в углу соберётся, но в недоступном углу воздуховода будет свищ.

фотографиями воздуховодов с утопленной шинорейкой не поделитесь?
гугл не находит...
Skaramush
Не поделюсь, нет под рукой. Были прокатные станки (может и выпускаются), валки откатывали отгиб под рейку такой край: