На 30 м коридора положено 1 дымоприемное устройство! В моем случае коридор 35 м, могу ли я обойтись одним?
Ну 1-2 метра простить могут..., а вот как на счет 5...врятли
Vadim (Lamer)
17.1.2007, 16:13
Как быть? Еще шахту делать? Что-то не охота, да и заказчик вряд ли рад будет!
По СНиП 41-01-2003 длина коридодра 45 м. Может ваши пожарники согласны принять новый СНиП?
Vadim (Lamer)
17.1.2007, 23:38
Цитата(Helenn @ Jan 17 2007, 17:14 )
По СНиП 41-01-2003 длина коридодра 45 м. Может ваши пожарники согласны принять новый СНиП?
Спасибо!!!

И правда, как я так?
Vadim (Lamer)
18.1.2007, 0:01
Еще вопрос! (что б новую тему не создавать) Реконструкция 5-ого этажа пожарники не принимают проект СВиКВ так как нет системы дымоудаления! Но ее нет не на 4 не на 6 этажах, да и там до реконструкции не было, причем остальные этажи полностью идентичны моему!
Был такой проект, но я расчитал (такая же реконструкция здания), так пришлось расчитать естественное дымоудаление через окна, и задать архитектору, какие окна нельзя загораживать в коридоре (и чтобы были открываемыми) и (а если загораживали, то перегородку не до потолка), обеспечивая нужную площадь открывания окон. При этом коридор частью хотябы да и освещался.
Valentinium
20.1.2007, 17:21
Цитата(Vadim (Lamer) @ Jan 18 2007, 00:01 )
Еще вопрос! (что б новую тему не создавать) Реконструкция 5-ого этажа пожарники не принимают проект СВиКВ так как нет системы дымоудаления!
Не принимали раздел ОВ?
Vadim (Lamer)
23.1.2007, 13:48
Да!!!
Valentinium
24.1.2007, 0:50
Пожарные обязаны принять ОВ!!! Главное, чтобы противопожарные клапана были установлены. ДУ - обычно отдельная тема (раздел)