Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Методика расчета тепловой мощности радиатора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
zhkva
Здравствуйте уважаемые коллеги. Поставили задачу пересчета параметров приборов отопления при замене расчетного теплоносителя воды на незамерзающие растворы. Если с теплоемкостью более-менее понятно что делать, то совершенно не понятен вопрос, каким образом влияет вязкость и коэффициент теплопроводности теплоносителя на сопротивление теплообмену на внутренней поверхности прибора, а если точнее - на коэффициент конвективной теплоотдачи (альфа) от теплоносителя к внутренней поверхности радиатора. Отсюда логично родился второй вопрос - а по какой методике ведется расчет номинальной тепловой мощности прибора?
dvortsov
По поводу методики - раньше для ОП давались формулы с коэффициентами, определяемыми по результатам испытаний для каждого типа прибора. А нонче вообще просто в паспорте пишут для стандартных условий какая мощность. Но кстати по водно-гликолевым смесям тож иногда данные приводят. А что касается теорий - дык критерии подобия тока по результатам испытаний определяют. Так что если вашего ОП в справочной литературе нет, то с этим могут возникнуть некоторые проблемы...
Dimok911
Цитата(zhkva @ 3.2.2017, 14:44) *
Отсюда логично родился второй вопрос - а по какой методике ведется расчет номинальной тепловой мощности прибора?

Номинальная тепловая мощность измеряется при испытании прибора на стенде.
GraNiNi
Цитата(zhkva @ 3.2.2017, 14:44) *
... совершенно не понятен вопрос, каким образом влияет вязкость и коэффициент теплопроводности теплоносителя на сопротивление теплообмену на внутренней поверхности прибора, а если точнее - на коэффициент конвективной теплоотдачи (альфа) от теплоносителя к внутренней поверхности радиатора.

Замена воды на антифриз уменьшает коэффициент теплоотдачи к металлической стенке отопительного прибора. Но на общий коэффициент теплопередачи это скажется не сильно (уменьшится на несколько %), так как теплопередача лимитируется коэффициентом теплоотдачи от наружной стенки радиатора к воздуху.
dvortsov
Вот http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=102608
Что то похожее уже было...
GraNiNi
Вот здесь статья на эту тему.
zhkva
Цитата(GraNiNi @ 3.2.2017, 17:53) *
Вот здесь статья на эту тему.

Изучили материал, в общих чертах с приборами отопления картина понятна. Однако, теперь всплыл другой вопрос – как изменится мощность пластинчатого теплообменника независимого присоединенной СО? Допустим коэффициент конвективной теплоотдачи (альфа) от стенки к теплоносителю изменяется в n раз, а коэффицент теплопередачи теплообменного аппарата 1/К=1/альфа1 + Rст + 1/(альфа х n), здесь альфа1 – конвективный от греющей воды к стенке теплообменника. Допуская, что Rст = 0, а альфа1 = альфа, тогда К=1/(1/альфа + 1/(альфа х n)) = альфа х n/(n+1). Можно ли использовать для оценочного расчета такой метод?
GraNiNi
Цитата(zhkva @ 6.2.2017, 8:02) *
Допуская, что Rст = 0, а альфа1 = альфа, тогда К=1/(1/альфа + 1/(альфа х n)) = альфа х n/(n+1). Можно ли использовать для оценочного расчета такой метод?

Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке (альфа 1) примерно на два порядка больше коэффициента теплоотдачи от стенки к воздуху (альфа), поэтому их приравнивать нельзя.
zhkva
Цитата(GraNiNi @ 9.2.2017, 16:16) *
Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке (альфа 1) примерно на два порядка больше коэффициента теплоотдачи от стенки к воздуху (альфа), поэтому их приравнивать нельзя.

В данном случае имелся ввиду теплообмен в пластинчатом теплообменнике СО, grad(t) от сетевой воды к теплоносителю.
GraNiNi
Цитата(zhkva @ 6.2.2017, 8:02) *
К=1/(1/альфа + 1/(альфа х n)) = альфа х n/(n+1). Можно ли использовать для оценочного расчета такой метод?

Для теплопередачи через стенку теплообменника - можно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.