Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трансформатор тока
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
MASTAK
Добрый день.
Для выполнения проекта возникла потребность в трансформаторах тока.
Иек, тдм и им подобные всем известны. Великоват габарит. Несмотря на то что мне нужны трансформаторы для скважных насосов мощностью от 5,5кВт до 11кВт. Токи не такие уж и большие.
Отсутствует крепление на дин рейку, но это второстепенное требование.
Ищу не дорогие трансформаторы тока желательно малогабаритные и по возможности с креплением на дин рейку- этот пункт не обязателен к исполнению.
Мне удалось найти у меандра трансформаторы тока
http://meandr.ru/en/node/338
Как они в эксплуатации не знаю.....
Может у кого то есть мысли?
LUCHNICK
Трансформаторы тока Меандра пока не применли, но по тому что применяли претензий нет. К тому же у них есть с креплением на ДИН-рейку, то что Вам и надо.
MASTAK
Цитата(LUCHNICK @ 4.2.2017, 17:05) *
Трансформаторы тока Меандра пока не применли, но по тому что применяли претензий нет. К тому же у них есть с креплением на ДИН-рейку, то что Вам и надо.

не понял... а что вы применяли?
Трансформаторы огт меандра это китай самый настоящий, тока не понятно где они их покупают. Я нашел два фабричных типа таких трансформаторов в китае.
Кстати а под иекковские трансформаторы кто нибудь видел крепеж на дин рейку? Либо универсальное крепление, для различных приблуд.
LUCHNICK
Применяли реле напряжения, реле времени. Планируем применять блоки питания на 24В. Про трансформаторы сказано, что это продукция стороннего производителя.
MASTAK
Цитата(LUCHNICK @ 4.2.2017, 18:04) *
Применяли реле напряжения, реле времени. Планируем применять блоки питания на 24В.

От меандра?
cauto
Цитата(MASTAK @ 4.2.2017, 18:05) *
От меандра?
А что вас так удивило? По вашей же ссылке можно посмотреть.
Аспект
На глубинном насосе мощностью 11 кВт ток в фазном проводе 19,5 А ( 11000/(1,73*380*0,86). Зачем трансформаторы тока? Что вы с ними собираетесь делать?
MASTAK
Цитата(cauto @ 4.2.2017, 18:25) *
А что вас так удивило? По вашей же ссылке можно посмотреть.

чел написал, как то сумбурно.. вот и переспрашиваю.
LUCHNICK
Цитата(MASTAK @ 4.2.2017, 18:05) *
От меандра?


Да, а что Вас удивляет? Реле напряжения самые компактные, применяли Реле контроля трехфазного фазного напряжения РКН-3-15-15:
http://meandr.ru/rele-tryokhfaznogo-naprya...tral-rkn3-15-15

Правда, когда объект вначале питается от ДГС, или такой вариант не исключен, то применяем РНПП-311M:
http://novatek-electro.com/produktsiya/tre...-rnpp-311m.html
т.к. у них есть ДИП-переключатели, позволяющие отключать некоторые функции контроля, а при применении ДГС, не работает контроль чередования фаз, и эту функцию нужно убирать.

Блоки питания:
http://meandr.ru/blok-pitaniya-din-rail
тоже привлекают своей компактностью, при вполне адекватной цене. Продукция новая, поэтому пока не применяли. У них пока есть в продаже на 24В, но скоро обещали и на 12В начать продовать.
MASTAK
Цитата(Аспект @ 4.2.2017, 18:26) *
На глубинном насосе мощностью 11 кВт ток в фазном проводе 19,5 А ( 11000/(1,73*380*0,86). Зачем трансформаторы тока? Что вы с ними собираетесь делать?

Мне нужно удаленно контролировать насосы.
В теме электромагнитная совместимость, я выкладывал макет проекта.
Трансформаторы будут работать в связке с убз 302 или 305.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1267010
Если есть другой вариант как то получать данные то готов рассмотреть.


Цитата(LUCHNICK @ 4.2.2017, 18:47) *
Да, а что Вас удивляет? Реле напряжения самые компактные, применяли Реле контроля трехфазного фазного напряжения РКН-3-15-15:
http://meandr.ru/rele-tryokhfaznogo-naprya...tral-rkn3-15-15

Правда, когда объект вначале питается от ДГС, или такой вариант не исключен, то применяем РНПП-311M:
http://novatek-electro.com/produktsiya/tre...-rnpp-311m.html
т.к. у них есть ДИП-переключатели, позволяющие отключать некоторые функции контроля, а при применении ДГС, не работает контроль чередования фаз, и эту функцию нужно убирать.

Блоки питания:
http://meandr.ru/blok-pitaniya-din-rail
тоже привлекают своей компактностью, при вполне адекватной цене. Продукция новая, поэтому пока не применяли. У них пока есть в продаже на 24В, но скоро обещали и на 12В начать продовать.

Ну я тоже балуюсь таким делом иногда. Вот бп использую минвел. Просто трансформаторы иъ экм это китай. Хотелось бы доки почитать, а их нет.
MASTAK
Цитата(dValeriy @ 4.2.2017, 22:52) *

Спасибо большое.
Изначально был заложен аналогичный вариант с выходом 4-20ма, но потом решили отказаться от аналоговых модулей и по RS-485 передавать данные в плк с убз или подобного ему устройства. Это было сделано в виду того, что:
- меньше цена, даже если бы она была и одинакова то параметров на много больше можно получить.
- есть функции защиты и управления.
- возможность работы как дистанционно так и местно.
Соответственно ищу трансформаторы тока со стандартным выходом 5А, но более меньшие по размеру чем ттн или тти. И еще меня убивает эта ушастая шина, до 100-150А она обязательна в исполнении.
manjey73
Что-то плохо ищите
http://www.analyzers.ru/analyzers/transformator/tw.php

Производитель Circutor, Питер если не ошибаюсь.
Да если погуглить их целая масса, и ABB делает да и другие.

Еще есть фирма Аист г.Орел, но у них не на DIN а для пайки на плату, но габариты маленькие. Не и не трансформация большая, от 1:100
MASTAK
Цитата(manjey73 @ 5.2.2017, 12:10) *
Что-то плохо ищите
http://www.analyzers.ru/analyzers/transformator/tw.php

Производитель Circutor, Питер если не ошибаюсь.
Да если погуглить их целая масса, и ABB делает да и другие.

Еще есть фирма Аист г.Орел, но у них не на DIN а для пайки на плату, но габариты маленькие. Не и не трансформация большая, от 1:100

Да они есть и у шнайдера и у вейдмюллера, только ценник не оправданно завышен. Какого хрена я должен платить от 1,5 до 5 тыс рублей за один трансформатор? Там нет ничего такого архисложного и дорогого. Теже самые китайцы делают для них. Только в РФ что то никто не хочет везти.
Аист нашел да прикольно. Спасибо большое.
Короче останавливаюсь на трех вариантах:
- стандартный трансформатор тти и крепление на дин рейку ( нашел различные модификации),
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9257
http://www.ect.ru/catalog.phtml?item=4/224/1/1042
либо универсальный крепеж.
- трансформатор экм от меандра или от онелек они катайкие похожие возят. Посмотрим на сроки поставки и ценник,
http://meandr.ru/transformatory-toka
http://onelec.ru/pages/224#tab3
- малогабаритные трансформаторы под пайку на плату
http://www.eltranstech.ru/
http://www.transformerseller.ru/2-2-pcb-cu...ransformer.html
Третий вариант не особо удобен в замене.
Хочешь сделать как то по человечески, что бы и люди не подкидывались потом. Плохо, что частотников не на все насосы купили, не было бы этих проблем.
Аспект
Цитата(MASTAK @ 4.2.2017, 20:27) *
Мне нужно удаленно контролировать насосы.

Вам надо, при подаче команды на включение глубинного насоса, убедиться, что команда выполнена, а именно: - включился пускатель; - в трубопроводе нагнетания насоса появилось давление и оно достаточное для подачи воды потребителю или наполнения промежуточного резервуара на насосной 2-го подъема. Заведите на контроллер блок контакты пускателя и контакт ЭКМ на трубопроводе нагнетания насоса с выставленным контактом на замыкание при необходимом давлении. И совершенно не нужен преобразователь тока, который покажет лишь ток в фазе двигателя и не даст полной уверенности в подаче воды потребителю. Лет восемь назад, внедряя управление скважинами водозабора города, отказались от преобразователей тока фирмы "SIEVENS" 7KG6113-2EH21-0B из-за их дороговизны в пользу описанной выше схемы.
MASTAK
Цитата(Аспект @ 5.2.2017, 19:23) *
Вам надо, при подаче команды на включение глубинного насоса, убедиться, что команда выполнена, а именно: - включился пускатель; - в трубопроводе нагнетания насоса появилось давление и оно достаточное для подачи воды потребителю или наполнения промежуточного резервуара на насосной 2-го подъема. Заведите на контроллер блок контакты пускателя и контакт ЭКМ на трубопроводе нагнетания насоса с выставленным контактом на замыкание при необходимом давлении. И совершенно не нужен преобразователь тока, который покажет лишь ток в фазе двигателя и не даст полной уверенности в подаче воды потребителю. Лет восемь назад, внедряя управление скважинами водозабора города, отказались от преобразователей тока фирмы "SIEVENS" 7KG6113-2EH21-0B из-за их дороговизны в пользу описанной выше схемы.


Да верно. Стоят экм- для контроля прокачивания воды, блок контакт на пускателе взят, блок контакт на автомате защиты двигателя взят, и информация от убз по 485.... все поступает в плк. Как бы по информативнее чем 4-20 ма от трансформатора тока, цена чуть дешевле чем трансформатор тока с выходом 4-20ма и аналоговый блок контроллера.
Я преобразователь тока и не использую, только для контроля параметров тти например 20/5 и далее через убз в плк.
manjey73
MASTAK я у Аиста брал трансы тока с выходом 4-20ма по рублей 700, на счет быстрой замены мало какой транс можно поменять, даже если он на DIN рейку, нужно еще чтобы был разборным.

А у вас много насосов в одном щите ? а то я могу предложить вариант с разборными трансами, которые ставятся над автоматами с контроллером и выходом в Modbus, к контроллеру подключается до 30 трансов. 160 зеленых на контроллер и 60 с чем-то на транс. Можно взять неразборный транс, он дешевле, где-то 40 с чем-то зеленых, замена проста, открутить кабель от автомата и все.

www.energometrika.ru SMP20 + трансы к ним посмотрите... отличная штука, если надо много цепей контролировать, кажется до 63А

А IEK не надо, вы с их габаритов офуеиите, у меня дома стоит на Овеновском мультиметре, жесть просто...
MASTAK
Цитата(manjey73 @ 6.2.2017, 9:00) *
MASTAK я у Аиста брал трансы тока с выходом 4-20ма по рублей 700, на счет быстрой замены мало какой транс можно поменять, даже если он на DIN рейку, нужно еще чтобы был разборным.

А у вас много насосов в одном щите ? а то я могу предложить вариант с разборными трансами, которые ставятся над автоматами с контроллером и выходом в Modbus, к контроллеру подключается до 30 трансов. 160 зеленых на контроллер и 60 с чем-то на транс. Можно взять неразборный транс, он дешевле, где-то 40 с чем-то зеленых, замена проста, открутить кабель от автомата и все.

www.energometrika.ru SMP20 + трансы к ним посмотрите... отличная штука, если надо много цепей контролировать, кажется до 63А

А IEK не надо, вы с их габаритов офуеиите, у меня дома стоит на Овеновском мультиметре, жесть просто...

Я от 4-20 отказался в пользу обычного трансформатора и убз 305. В каждом павильоне по 1 одному насосу. всего павильонов таких 3. расстояние между ними от 1,5 км до 4 км.
manjey73
Ну, тогда SMP20 будет жирновато... я бы все равно смотрел в сторону паяющихся трансов.

Если есть возможность взять корпуса на DIN на один юнит, то могут в них влезть, хотя все зависит как провод проводится.
У IEK реально размеры такие, что их мало куда засунешь, хотя есть на каждом углу по 3 рубля, но бАльшие, а вчера были по 5 но Агромные smile.gif