Цитата(Аспект @ 4.2.2017, 18:26)

На глубинном насосе мощностью 11 кВт ток в фазном проводе 19,5 А ( 11000/(1,73*380*0,86). Зачем трансформаторы тока? Что вы с ними собираетесь делать?
Мне нужно удаленно контролировать насосы.
В теме электромагнитная совместимость, я выкладывал макет проекта.
Трансформаторы будут работать в связке с убз 302 или 305.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1267010Если есть другой вариант как то получать данные то готов рассмотреть.
Цитата(LUCHNICK @ 4.2.2017, 18:47)

Да, а что Вас удивляет? Реле напряжения самые компактные, применяли Реле контроля трехфазного фазного напряжения РКН-3-15-15:
http://meandr.ru/rele-tryokhfaznogo-naprya...tral-rkn3-15-15Правда, когда объект вначале питается от ДГС, или такой вариант не исключен, то применяем РНПП-311M:
http://novatek-electro.com/produktsiya/tre...-rnpp-311m.htmlт.к. у них есть ДИП-переключатели, позволяющие отключать некоторые функции контроля, а при применении ДГС, не работает контроль чередования фаз, и эту функцию нужно убирать.
Блоки питания:
http://meandr.ru/blok-pitaniya-din-railтоже привлекают своей компактностью, при вполне адекватной цене. Продукция новая, поэтому пока не применяли. У них пока есть в продаже на 24В, но скоро обещали и на 12В начать продовать.
Ну я тоже балуюсь таким делом иногда. Вот бп использую минвел. Просто трансформаторы иъ экм это китай. Хотелось бы доки почитать, а их нет.