Добрый вечер!
Я новичок на форуме.
Прошу помощи у спецов:
есть 3 насоса, станция управления насосами (внутри частотник Данфосс + пускатели + пульт управления) . "Мозги" у пульта управления немного не того:-) на фирму отослать возможности нет,
Задача: перевести управление 1м насосом на ЧП и возможно поставить на 2й насос ЧП, 3й оставить в резерве. Датчик давления 4-20 мА один, датчик сухого хода один.
Вопрос: как развести сигнал ДД( датчика давления) на два частотника? и запустить 1й и 2й насос в автоматическом режиме?
С уважением, Михаил.
город-Герой Донецк.
пс заранее благодарен отозвавшимся за помощь!
Вы разберитесь сначала что и как должно работать. У вас, скорее всего, каскадная схема управления насосами. Как вы собираетесь сохранить принцип каскадности, убрав плату управления?
Если убрать старый блок управления, то надо делать новый. Один датчик давления на два ПЧ не подключить, надо делитель сигнала.
Доброе утро!
Схему не каскадную, а включение насосов по очереди.
2 насоса - 2 частотника. Датчик давления и датчик сухого хода один.
Что такое датчик деления сигнала, вернее как его сделать или же приминить сквозной вход через чп?
С уважением, Михаил.
На самом деле токовый разветвитель является не единственным способом подключения одного датчика на несколько приёмников. Можно просто удалить токовый шунт на входе второго частотника и соединить входы обоих частотников параллельно. Но в большинстве случаев это потребует вмешательства в конструкцию частотника.
Скажите , а как сделать , что бы было просто и надежно?:-)
С уважением, Михаил.
Kotlovoy , вы сами то делали, то что советуете?
Михаил, я сужу по первому вашему посту и там написано "есть 3 насоса, станция управления насосами (внутри частотник Данфосс + пускатели + пульт управления) " это стандартная каскадная схема управления насосами.
Если вы хотите переделать её, то по любому надо какой-то блок управления системой с программой логики процесса.
Для размножения токового датчика на несколько частотников необходимо использовать не токовые входы, а входы по напряжению.

Недостаток: Минимальное напряжение, соответствующее минимальному давлению на датчике, на выходе датчика будет 2В, т.е. фактически мы получаем преобразование 4..20мА -> 2..10В, но для системы, поддерживающей необходимый параметр, этого вполне достаточно. Если необходим честный преобразователь, можно использовать, например этот:
Esko Conv 100
По самые по...
6.2.2017, 14:45
Цитата(stscat @ 6.2.2017, 14:04)

Для размножения токового датчика на несколько частотников необходимо использовать не токовые входы, а входы по напряжению.

Недостаток: Минимальное напряжение, соответствующее минимальному давлению на датчике, на выходе датчика будет 2В, т.е. фактически мы получаем преобразование 4..20мА -> 2..10В, но для системы, поддерживающей необходимый параметр, этого вполне достаточно. Если необходим честный преобразователь, можно использовать, например этот:
Esko Conv 100 Если раздобудете пульт или подключетесь к частотникам по УСБ с компа (программулина МСТ10), то меняете в параметрах 6-10 и 6-14 значение 0,00В на 2,00В
Вместо 500 Ом, повести по 1,5кОм, на клеммы каждого входа
Цитата(Pawel @ 6.2.2017, 13:21)

Kotlovoy , вы сами то делали, то что советуете?
Да, делал, но не сам, а наладчик под моим руководством по телефону, и не на частотниках, а на ПЛК. Коротнул датчик давления, и сгорел токовый шунт на токовом входе аналогового модуля. Запараллелили этот вход с другим датчиком, благо давления на входе и выходе котла практически одинаковые. Иначе котел уходил в аварию по давлению.
И делал на двух ТРМ, на столе. Ради эксперимента. Но у них резисторы внешние, на клеммнике.
Уважаемые форумчане, которые откликнулись на мою просьбу о помощи, БОЛЬШОЕ спасибо!!!
Все поменялось как обстановка на линии фронта.
У клиента денег нет на покупку второго частотника:-( как обычно.
Надо переделывать шкаф как нибудь, что бы "насосы качали" в автоматическом режиме.
Поэтому эту тему закрываю.
Новая задача: есть шкаф каскадного управления 3мя насосами с "поломанными" мозгами + 3 насоса,
в шкафу частотник данфосс вт2000 + стандартная коммутация.
Надо запитать насосы от частотника по очереди ( раз в несколько дней переключать вручную)
Думаю как это сделать с меньшими переделками в схеме коммутации, что бы была возможность восстановить все на место если война скоро закончится.
Кто , что посоветует? буду благодарен за помощь.
С уважением, Михаил.
город герой Донецк
Сергей Валерьевич
6.2.2017, 18:15
Война обязательно закончится победой!
Ну а по существу: если в ручную, то можно 2 перекидных рубильника..
Вход 1 до ПЧ, выход 1 до АД, выход 2 до входа второго перекидного, а у него по выходу по АД
Цитата(stscat @ 6.2.2017, 14:04)

Для размножения токового датчика на несколько частотников необходимо использовать не токовые входы, а входы по напряжению.
Насколько я знаю, у этого частотника источником обратной связи является только токовый вход, клемма 60.
По самые по...
6.2.2017, 18:29
Цитата(Михаил55 @ 6.2.2017, 17:49)

Новая задача: есть шкаф каскадного управления 3мя насосами с "поломанными" мозгами + 3 насоса,
в шкафу частотник данфосс вт2000 + стандартная коммутация.
Надо запитать насосы от частотника по очереди ( раз в несколько дней переключать вручную)
...
С уважением, Михаил.
город герой Донецк
Нет таких частотников у Данфоса.. Если это FC202, то надо при помощи программы МСТ10 перевести параметр 25-00 в режим Motor Alternation Only. Там используются ДВА насоса, по очереди. Третий насос - в резерве
Извините, ошибочка вышла
частотник стоит VLT 2800
По самые по...
6.2.2017, 19:07
Цитата(Михаил55 @ 6.2.2017, 18:37)

Извините, ошибочка вышла
частотник стоит VLT 2800
Нет в этой модели режима автоматического чередования насосов
Придется брать реле времени типа УТ24 (Овен), дешовое. Оно двухканальное, программируемое. Один канал программируете на включение-выключение частотника, второй канал программируете на переключение контакторов насосов.
Алгоритм работы установки должен обеспечивать фиксацию (запоминание)аварии любого из насосов, останов частотника, автоматическое переключение на резервный насос и автоматический перезапуск частотника. Обязательно предусмотрите ручной выбор любого из насосов.
Спасибо, понял.
А еще хочу оставить включение насосов в ручном режиме, как в существующем шкафу.
Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.2.2017, 18:15)

Война обязательно закончится победой!
Ну а по существу: если в ручную, то можно 2 перекидных рубильника..
Вход 1 до ПЧ, выход 1 до АД, выход 2 до входа второго перекидного, а у него по выходу по АД
Я подумал, а можно ли использовать контакты встроенного реле для переключения пускателей моторов? И где они программируются? в каком меню?
По самые по...
7.2.2017, 16:43
Цитата(Михаил55 @ 6.2.2017, 23:08)

Я подумал, а можно ли использовать контакты встроенного реле для переключения пускателей моторов? И где они программируются? в каком меню?
Не трогайте эти реле! Одно из них вам нужно для оповещения об аварии, второе - для индикации работы насоса.
"Разделяй и властвуй!" - запомните это правило в автоматике, да и по жизни..
Датчик давления можно подключить последовательно на два частотника.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.