Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Энергетический паспорт производственного здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
inmel
Добрый день коллеги!
Так получилось, что пришлось взяться за разработку энергетического паспорта производственного здания (новое строительство, Т вн +16 град С). В процессе работы возникло несколько вопросов, на которые ответов пока не нашел.
1. Как произвести расчет удельной величины расхода энергетических ресурсов в здании? В приложении "Г" СП 50.13330.2012 расчет только для жилых и общественных зданий. Как быть с производственными?
2. Где взять значение нормативной удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания? Как я понимаю находится в разработке. Как быть?
3. Класс энергоэффективности здания не присваевается?
Буду признателен за посильную помощь. Спасибо.
FonViZZin
Здравствуйте.
1. Точно так же и для производственных считаете.
2. Нигде. Для производственных зданий нормативной удельной характеристики на данный момент не существует.
3. Да, не присваивается.
В соседней теме вопрос похожий поднимался.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1139268
И на форуме подобное обсуждалось неоднократно.
inmel
Спасибо.