Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Попросили прикинуть вариант охлаждения помещения (25 м2) с находящимся внутри тепловыделяющим оборудованием с потребляемой электрической мощностью (внимание!) 160 кВт, предположительно 90-95% из которых преобразуется в тепло.
Предлагают "дуть" на него холодной приточкой. Во-первых прикинул если ассимилировать такие теплопритоки, то это расход по системе от 40000м3 и выше, а во-вторых правильнее наверно повесить зонты и отводить тепло, чем пытаться гасить его притоком, в конечном итоге всё итак и так уйдёт в вытяжку? В связи с этим вопрос: как правильно посчитать расход воздуха через зонт над печкой 50 кВт с целью отвода тепла?
Второй вариант: как организовать съём тепла с поверхности из нержавейки (температура уточняется, примерно 100С) чтобы запустить абсорбционник?
Оборудование: медицинские стерилизационные установки. Визуально напоминают кухонные пароконвектоматы. Работают без пара, в помещении в -25С с открытыми окнами температура выше +30С.