Цитата(VIC0077 @ 8.2.2017, 15:50)

Подскажите что можно сделать на мониторе нет символов. И соответственно не можем включить чиллир. Пока холодно используем теплообменник,но лето не за горами. Фирма что устанавливала испарилась и поэтому с конфигурировать новый не получается.Есть новый контроллер. Вопрос могу я заменить только плату монитора. Может кто имел такую же проблему. Спасибо за любую информацию
Вы можете заменить плату монитора,но факт того что заработает.
Наличие нового контроллера ничего не решает, если вы его купили у продавцов или в интернете, вы купили просто болванку незапрошитую под управление чиллером, который у вас стоит.
Да, такая проблема у меня была... Написал в личку.