Цитата(maob @ 8.2.2017, 16:18)

здравствуйте!
может была уже тема, но поиском не нашел.
имеется пожарный резервуар с пополнением от ХПВ, и центробежный насос 1Х200-150-500.
нужен ли фильтр перед насосом и как обосновать его отсутствие?)
При водоснабжении от резервуара лучше поставить сетку на всасывающей трубе, особенно если нет уверенности в достаточной чистоте воды.(Так рекомендовано в книге В.И.Турк и др."Насосы и насосные станции",1976 ,пгф.46)
Ради интереса, выдержки из двух европейских документов
CEA-4001(2013) Sprinkler Systems.Planning and Installation.
8.3.6 Strainers
In the case of pumps under suction lift conditions, a strainer shall be fitted upstream of the back pressure valve on the pump suction
pipe. It shall be fitted so that it can be cleaned without the tank having to be emptied. In the case of open tanks feeding pumps under positive head conditions, a strainer shall be fitted to the suction pipe outside the tank. A stop valve shall be installed between the tank and the strainer.Strainers shall have a cross-sectional area of at least 1.5 times the nominal area of the pipe and shall not allow objects greater than 5 mm diameter to pass.
8.2 Town mains
8.2.1 General
.........................................
In some cases the water quality makes it necessary to fit strainers on all connections from town mains.
Strainers should have a cross-sectional area of at least 1,5 times the nominal area of the pipe and should not
allow objects greater than 6 mm diameter to pass.
............................................................
BS EN 12845 Fixed firefighting systems —Automatic sprinkler systems
9.2 Town mains
....................................................................
Consideration shall be given to fitting strainers
on all connections from town mains.
......................................................
Когда-то у меня был такой случай: Насосная АПТ была подключена к горводопроводу по новым участкам от колодца. Фильтра не было. При заполнении вся грязь из новых труб пошла в насос, и торцовое уплотнение вышло из строя.Замену уплотнения оплачивал подрядчик, т.к. поставщик насоса указал на отсутствие фильтра как на причину поломки. При сальниковом уплотнении этого бы не произошло, но грязь пошла бы дальше. После этого "дую на воду"-ставлю фильтры. И однажды видел своими глазами,сколько грязи выгребли из фильтра после заполнения новых наружных участков и опробования насоса с расходом.