FrostDM
Добрый день!
Ситуация: имеется распределительный этажный коллектор системы отопления. На нем установлен автоматический воздухоотводчик и отсечной клапан к нему (все Valtec).
Вопрос следующий: может ли отсечной клапан стоять в работающей системе при демонтированном воздухоотводчике? Если нет, то чем это регламентируется? (нет возможности в текущий момент поставить другой воздухоотводчик. Сами считаем что такая мера может применяться только кратковременно, чтобы не опорожнять систему и быстро заменить воздухоотводчик. Но нужно обоснование).
Спасибо!
KYV86
По СНиП требуется установка воздухоотводчиков в верхних точках системы. А какие они, автоматические или ручные (в вашем случае шаровый кран) в принципе не важно. Автоматические ставят, чтобы не бегать по чердакам и этажам. Так, что временно, вполне.
FrostDM
Кто-нибудь может подсказать, есть ли какой-либо пункт, который четко говорит - нельзя применять обратные клапаны без запорной арматуры?