Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Завышена обратка на контроллере Пиксель 110 градусов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
vin51
Работал нормально 1.5 месяца, грянули морозы и начал барахлить Показывает обратку 110 градусов, скорее всего сам контроллер неправильно расчитывает.Все настройки перепробывал, в итоге вернулся к настройкам по умолчанию и все равно тоже.бывает доходит до 200 гр и показывает обрыв датчика.бывает где то на 60-70 стоит а потом все равно начинает ползти вверх.
Blade runner
Цитата(vin51 @ 12.2.2017, 10:55) *
Работал нормально 1.5 месяца, грянули морозы и начал барахлить Показывает обратку 110 градусов, скорее всего сам контроллер неправильно расчитывает.Все настройки перепробывал, в итоге вернулся к настройкам по умолчанию и все равно тоже.бывает доходит до 200 гр и показывает обрыв датчика.бывает где то на 60-70 стоит а потом все равно начинает ползти вверх.

Попробуйте местами датчики поменять, или прикрутить исправный датчик или сымитировать резистором, если дефект останется, тогда контроллер, если нет,
то датчик. Сначала нужно определиться в какую сторону рыть.
Если неисправен Пиксель, то можно перепрограммировать на другой вход, взамен неисправного.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.