Теплообменник Swep GX-42P (вода/гликоль)
http://www.roswep.ru/products/gx-42/...SECTION_ID=246
Вода прямая 10 Бар, обратная 3,5 Бар.
Гликоль прямой 10 бар, обратный 3,5 Бар !!!
Фигня какая-то, может разве быть такая потеря давления ???
Рядом стоит такой-же теплообменник - параллельное соединение.
вода прямая 6 бар, обратная 3,5 бар
гликоль прямой 4 бара, обратный 2 бара.
А ..... За ориентир для пластинчатых теплообменников для рабочих жидкостей вода/вода можно считать
допустимой потери напора в диапазоне от 20 до 100 кПа...