Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплообменник Swep Gx-42p (вода/гликоль)...потеря давления 6.5 Бар !
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Murza74
Теплообменник Swep GX-42P (вода/гликоль)

http://www.roswep.ru/products/gx-42/...SECTION_ID=246

Вода прямая 10 Бар, обратная 3,5 Бар.
Гликоль прямой 10 бар, обратный 3,5 Бар !!!

Фигня какая-то, может разве быть такая потеря давления ???

Рядом стоит такой-же теплообменник - параллельное соединение.

вода прямая 6 бар, обратная 3,5 бар
гликоль прямой 4 бара, обратный 2 бара.

А ..... За ориентир для пластинчатых теплообменников для рабочих жидкостей вода/вода можно считать
допустимой потери напора в диапазоне от 20 до 100 кПа...
andrey_088
Какие рабочие температурные графики по обеим сторонам, скольки % гликоль, мощность либо расход (по любой стороне). И я могу сказать какие потери у вас будут на новом теплообменнике. Тоесть либо он у вас забит либо подобран неверно.
gloom11
Да, про расходы хотелось бы узнать..