Murza74
Здравствуйте.
Возникло много вопросов по замене гликоля в системе. То, что он подлежит замене, нет никаких сомнений (заключение "Хотстримсервиса", которое было сделано 2-а года назад). И вот вопросы:
1) Объём ? (считаем 2 чиллера, 4 градирни, 3 бака, трубопровод) - примерно 20 тонн. Точно не посчитать, нужно брать с запасом... Какой запас ?
2) Утилизация старого ? Ничего не помешает людям взять мой гликоль - очистить его - добавить присадки и опять залить в систему ? Да?
3) Как точно проверить качество заливаемого ?
4) Может быть есть какие-нибудь нюансы ?(то, что они есть сомневаться не приходится, какие ?)
И думаю, что ещё вопросы будут появляться в процессе общения.

Родилось ТЗ по замене. Привожу кусочек из него...

1. Установка распределительной гребенки и вакуумного насоса (уровень -6,5м, помещение № 0018)
2. Подключение шлангов к гребенке и рукава длиной 180 м (уровень -6,5м, помещение № 0018)
3. Врезка 2 (двух) воздухозаборных клапанов Ду 1/2" на верхнем контуре этиленгликолевых охладителей (на эксплуатируемой кровле блока «А»)
4. Слив отработанного этиленгликоля путем откачки в предназначенные емкости (бочки) объемом 1 куб.м с контура системы холодоснабжения, а именно:
4.1. Теплообменник SWEP GX-42/2P (объем этиленгликоля 0,165 т) – 2 шт.
4.2. Холодильная машина Carrier 30HXC 080-375 (объем этиленгликоля 0,6 т) – 2 шт.
4.3. Охладитель этиленгликолевый 09GDV-370-12 (объем этиленгликоля 1 т) – 4 шт.
4.4. Трубопроводы Ду 400 – 40 м
4.5. Трубопроводы Ду 250 – 50 м
4.6. Трубопроводы Ду 200 – 31 м
4.7. Трубопроводы Ду 125 – 40 м
4.8. Трубопроводы Ду 50 – 100 м
4.9. Насос Grundfos NB 80-315/334 – 2 шт.
4.10. Насос Grundfos CR 16-40 - 2 шт.
4.11. Насос Grundfos MG71A4-14FT85-5 – 1 шт.
4.12. Насос Grundfos TP40-60/4 – 2 шт.
4.13. Насос Grundfos NK150-315.1/334 – 2 шт.
4.14. Насос Grundfos NK150-320/332 – 1 шт.
4.15. Расширительный бак для подпитки системы (емк. 1000 л) – 2 шт.
4.16. Расширительный бак для приготовления раствора этиленгликоля (емк. 2000 л) – 1 шт.
4.17. Бак для приготовления раствора этиленгликоля (емк. 1000 л) – 1 шт.
.............
aprusha
интересная тема
MehMeg
Цитата(Murza74 @ 16.2.2017, 13:15) *
Здравствуйте.
Возникло много вопросов по замене гликоля в системе. То, что он подлежит замене, нет никаких сомнений (заключение "Хотстримсервиса", которое было сделано 2-а года назад). И вот вопросы:
1) Объём ? (считаем 2 чиллера, 4 градирни, 3 бака, трубопровод) - примерно 20 тонн. Точно не посчитать, нужно брать с запасом... Какой запас ?
2) Утилизация старого ? Ничего не помешает людям взять мой гликоль - очистить его - добавить присадки и опять залить в систему ? Да?
3) Как точно проверить качество заливаемого ?
4) Может быть есть какие-нибудь нюансы ?(то, что они есть сомневаться не приходится, какие ?)
И думаю, что ещё вопросы будут появляться в процессе общения.


Серьёзная организация предлагает обычно полный цикл по замене, но это +деньги.
Но если будете сами то покупайте емкость на нижнюю точку в которую будете сливать и из которой утилизаторы будут откачивать.
Думайте как и чем будете промывать и куда потом девать промывочный раствор.
Есть сомнение в поставщике ищите лабораторию которая примет залитое вещество для проверки и вносите пунктик договора по которому можно сказать "фи" поставщику. Но тут всё очень сложно т.к. поставщик будет отвечать за содержимое ДО заливки в систему.

Но можно попробовать восстановить добавлением утраченных присадок и добавлением концентрата для достижения требуемой процентной величины. Этот вариант несомненно дешевле, но лишь отсрочивает полную замену ...

Моё мнение - полный цикл руками поставщика (утилизация, промывка, заполнение).
Самодеятельность страшная весчь ...
v-david
кого убили?
RusBuka
Столыпинские вагоны на затопленниках)
ole-k
Добрый день!
Работал у вас, ремонтировал чиллер.
доводили концентрацию гликоля до -20.
Сделайте как в Третьяковке.
Пригласите фирму.
Они сольют гликоль через счетчик.
Это нужно сделать летом.
Залейте воду с промывочным раствором и погоняйте это все как скажут фирмачи.
Потом все сольете и опять зальете воду и гоняйте ее все лето.
За лето подкопите денежки на гликоль и к зиме поменяете.
Замените заужение на чиллерах ( переход с Ду 200 на Ду 80)


airwave
Да он уже там не работает скорее всего.
инж323
а там позапрошлым летом чего все носились по кровле, где машины стоят холодильные. Но похоже не совсем успешно.
airwave
Госбюджет он такой...
Собакину нужно письмо писать. rolleyes.gif