Kosty_sp
Добрый день!

На пути проектируемой трассы напорной канализации есть небольшой пруд 20х40м. Решено его обойти вдоль берега.

Возник вопрос: Какое расстояние нужно выдержать от берега пруда до трубы напорной канализации?

СП 18, СП 42 ничего про данный вопрос нету.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
israilovsib
Может быть это: http://www.consultant.ru/document/cons_doc...2c3923d5b67f1c/ п.3 и п.16
Kosty_sp
Цитата(israilovsib @ 17.2.2017, 11:51) *
Может быть это: http://www.consultant.ru/document/cons_doc...2c3923d5b67f1c/ п.3 и п.16


Судя по этим пунктам можно вплотную к береговой линии прокладывать трубопроводы при условии обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод
Serg Ivanov
Цитата(Kosty_sp @ 17.2.2017, 12:02) *
Судя по этим пунктам можно вплотную к береговой линии прокладывать трубопроводы при условии обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод

Можете даже дюкером через проложить - при условии. smile.gif
Kosty_sp
Дюкером как раз и не охота, много доп. затрат.