Добрый день! Прошу помощи и советов в подборе вентилятора для вытяжки.
В вентиляции сам не так давно, поэтому просьба сильно не ругаться, больше по кондиционерам работал.
Итак есть цех, где идет отпарка материалов, очень большое количество пара выделяется.
Требуется организовать вытяжку через крышу используя 3 вентилятора. Вентиляторы будут радиальные из нержавейки.
Объем цеха составляет 1500м3. Кратность воздухообмена делаем 10. Итого на каждый вентилятор приходится по 5000 м3/ч. Разводки воздуховодов как таковой не будет. От вентилятора отвод 90 гр. Ф400 и воздуховод Ф400 длиной 1м для прохода через перекрытие. Сечение воздуховода желательно Ф400, так как отверстие в перекрытии уже есть.
Статическое давление по воздуховоду получается 20Па (если я правильно посчитал).
Смотрел ( тут http://armavent.ru/ventilyator-vr-86-77-5) вентиляторы ВР 86-77, 5 на 2,2 кВт. с запасом по объему. Получается в данных условиях этот вентилятор будет выдавать 7700м3/ч?
Подойдет ли такой вентилятор? или посоветуете другой?
Спасибо за помощь.
Зольников Михаил
Если нет разводки воздуховодов, то нет смысла ставить радиальный - можно поставить крышный.

Если вентилятор будет работать зимой, то его надо обязательно размещать в теплом помещении. Тогда, действительно, будет нужен именно радиальный.

Кстати, Ваша ссылка не открывается.

Вам нет смысла брать вентилятор типоразмера "пятерка", достаточно будет "четверки", если говорите, что хотите использовать воздуховод диаметром 400 мм.

Обязательно: сделать внизу корпуса вентилятора дренажные отверстия.

На Ваши условия подойдет вентилятор ВЦ14-46 №4 на 1,1 кВт. За счет низких оборотов будет работать очень тихо.
Skaramush
Одно замечание.
Цитата
нет смысла ставить радиальный - можно поставить крышный
содержит ложную информацию. Крышные могут быть как осевыми, так и радиальными (центробежными). Отличие в создаваемом давлении без корпуса "улитки".

Отвод непосредственно за всасывающим патрубком не есть хорошо для вентилятора. Терпимо на всасывающей стороне, но лучше сделать прямой участок в три калибра, выдержав уклон.
Совет подумать об установке факельного выброса, так как "зонтик" может обмерзать. Или ставить насадку для вертикального выброса с водоотводом, который обогревать.
Ver
Цитата(Зольников Михаил @ 18.2.2017, 8:34) *
Если нет разводки воздуховодов, то нет смысла ставить радиальный - можно поставить крышный.

Если вентилятор будет работать зимой, то его надо обязательно размещать в теплом помещении. Тогда, действительно, будет нужен именно радиальный.

Кстати, Ваша ссылка не открывается.

Вам нет смысла брать вентилятор типоразмера "пятерка", достаточно будет "четверки", если говорите, что хотите использовать воздуховод диаметром 400 мм.

Обязательно: сделать внизу корпуса вентилятора дренажные отверстия.

На Ваши условия подойдет вентилятор ВЦ14-46 №4 на 1,1 кВт. За счет низких оборотов будет работать очень тихо.

Добрый день! Спасибо за ответ.
Ссылка открывается, там только в конце скобка прилипла почему то, удалите пожалуйста скобку в конце адреса и все откроется.
Крышный вариант не подходит, так как там стояли раньше крышные и с ними были постоянно проблемы.
Вентилятор будет стоять на улице и будет работать круглогодично.
Можно подробнее рассказать почему ВЦ14-46 №4 на 1,1 кВт подойдет? у него же максимальный объем воздуха 3,5 тыс. м3/ч, а мне нужно на 5 тыс. минимум, плюс взять с запасом.
И еще уточнить хотел почему вы предлагаете средненапорный, а не низко напорный?
Московко Ю.Г.
Ver, у Вас предполагается вытяжка 15 000 кубмчас. А что с притоком, за счет чего будет приток? Вентилятор д.б низконапорный. Ц14-46 НЕ ПОДОЙДЕТ (большие потери с выходной скоростью). С уважением Московко Ю.Г.
Ver
Цитата(Skaramush @ 18.2.2017, 18:51) *
Одно замечание. содержит ложную информацию. Крышные могут быть как осевыми, так и радиальными (центробежными). Отличие в создаваемом давлении без корпуса "улитки".

Отвод непосредственно за всасывающим патрубком не есть хорошо для вентилятора. Терпимо на всасывающей стороне, но лучше сделать прямой участок в три калибра, выдержав уклон.
Совет подумать об установке факельного выброса, так как "зонтик" может обмерзать. Или ставить насадку для вертикального выброса с водоотводом, который обогревать.


Добрый день! Спасибо за ответ.
Можно уточнить как "сделать прямой участок в три калибра, выдержав уклон"?

Цитата(Московко Ю.Г. @ 20.2.2017, 9:50) *
Ver, у Вас предполагается вытяжка 15 000 кубмчас. А что с притоком, за счет чего будет приток? Вентилятор д.б низконапорный. Ц14-46 НЕ ПОДОЙДЕТ (большие потери с выходной скоростью). С уважением Московко Ю.Г.

Приток будет осуществляться с соседнего цеха.
Я остановился пока на вентиляторе ВР 86-77-5 на 2,2 кВт. На Ваш взгляд он подойдет?
Московко Ю.Г.
Ver. А как будет поступать воздух в соседний цех?
ИОВ
Цитата(Ver @ 20.2.2017, 15:26) *
Приток будет осуществляться с соседнего цеха.

Хорошо бы ещё уточнить, как/через какие устройства это будет осуществляться?
Московко Ю.Г.
ИОВ, я пытаюсь подвести Ver'a к зиме.
Будет ли греться воздух?
Или 15 000 кубмчас холодного воздуха сначала охладят смежное помещение, а потом уже и основное?
Будет холодно, но зато видно (без пара).
ИОВ
Ув. Московко Ю.Г, мне более/менее понятны Ваши вопросы и без этого пояснения. Я просто ещё задумываюсь о санитарных и пожарных требованиях при таком решении.
Skaramush
Ну....
При большом количестве влаги (скрытом тепле) возникает и прямая возможность эффективно использовать возврат тепла. Но, сильно опасаюсь, мысль о том, что удалённый воздух будет замещён наружным в любом случае, всё зависит от того, будет это замещение организованным и проектным, либо приведёт к, мягко говоря, сквознякам, пока не посещала автора вопроса и его руководство.
Ver
Цитата(Московко Ю.Г. @ 21.2.2017, 9:40) *
Ver. А как будет поступать воздух в соседний цех?

Соседний цех в 100 раз больше.

Цитата(ИОВ @ 21.2.2017, 11:49) *
Хорошо бы ещё уточнить, как/через какие устройства это будет осуществляться?


Через проем 20мх5м.
Цех в котором есть выделение пара, является пристройкой к основному цеху.

Цитата(Skaramush @ 21.2.2017, 12:32) *
Ну....
При большом количестве влаги (скрытом тепле) возникает и прямая возможность эффективно использовать возврат тепла. Но, сильно опасаюсь, мысль о том, что удалённый воздух будет замещён наружным в любом случае, всё зависит от того, будет это замещение организованным и проектным, либо приведёт к, мягко говоря, сквознякам, пока не посещала автора вопроса и его руководство.

К сожалению тепла там не так много, воздух который будем удалять через вытяжку имеет температуру 10 градусов.
И для использования этого тепла нужно выделить деньги, которых нет у заказчика, да и не заморачиваются там особой экономией.


ПС. Мы ушли от главного вопроса подбора вентилятора.