VasiliAK
17.2.2017, 18:31
Подскажите бывают ли кондиционеры не vrf без маслоподъемных петель. Трасса смонтирована по vrf а заказчику нужен только1 кондиционер . До первого горизонтального участка 4 м. Потом подъем еще на пару метров. Вот и думаю можно ли заменить на что нибудь. Если знаете модель подскажите пожалуйста.
Я первую петлю смогу поставить возле кондиционера. Далее горизонтальный участок 2 м затем подъем. На 4 м или чуть более точно не уверен. Потом горизонтальный участок но там уже есть возможность поставить.
Самый полный и исчерпывающий ответ на Ваш вопрос содержится в инструкции по монтажу на конкретную выбранную модель.
У бытовых моделей - это одно, у полупрома - другое.
VasiliAK
20.2.2017, 18:48
К примеру подходит Gree bora. В паспорте который я наше ни слова про петли. И что это значит что их можно не ставить? Или это ничего не значит. Звонить менеджерам я им не очень доверяю. Их ведь по объявлениям набрали.
Мне то любой подойдет лишь бы он работал с трубами 12*19. В руководстве по петлям указана скорость на вертикальных участках 8-12 м сек. Вот только откуда взять расход хладогента? Чтобы посчитать его скорость в 19 трубе и понять важно это или нет в данном случае.
Вы в первую очередь смотрите на технические характеристики, где указана длина трассы.
Если в инструкциях нет данных по заправке фреоном и маслом, по увеличению сечения трассы при увеличении длины, то все это на именно Ваш страх и риск.
Решать Вам.
P.S. "
Не стоит экономить деньги заказчика, зарабатывая на собственную задницу геморрой на эту же сумму."
VasiliAK, уточните, что Вы называете "кондиционером"? Подъем на 4 метра при правильно выбранном диаметре труб (жидкостная) не нуждается в петлях, для всасывающего трубопровода и полметра много, тут без них никак.
VasiliAK
20.2.2017, 21:07
Есть 2 варианта. Сплит система мощностью 7-10 квт. По паспорту у любого бытового сплита такой мощности подъем на 10-15 м. Или vrf Mdv или тот же Gree..
Это жилой 4 этажный дом. В доме зашиты в стену для каждой квартиры трубы 12*19 и кабель 2*0,75. Вот и интересно, есть ли сплит система настенная мощностью 7-10 квт при установке внешнего выше внутреннего на 4-9 метров работать также как vrf системы без петель. Ведь vrf работают без петель. Покрайней мере инженер Mdv так утверждает. Я с ним по этому объекту много консультировался. Но петли он сказал не нужны не вздумайте их ставить.
Цитата(VasiliAK @ 20.2.2017, 21:07)

Есть 2 варианта. Сплит система мощностью 7-10 квт. По паспорту у любого бытового сплита такой мощности подъем на 10-15 м. Или vrf Mdv или тот же Gree..
Это жилой 4 этажный дом. В доме зашиты в стену для каждой квартиры трубы 12*19 и кабель 2*0,75. Вот и интересно, есть ли сплит система настенная мощностью 7-10 квт при установке внешнего выше внутреннего на 4-9 метров работать также как vrf системы без петель. Ведь vrf работают без петель. Покрайней мере инженер Mdv так утверждает. Я с ним по этому объекту много консультировался. Но петли он сказал не нужны не вздумайте их ставить.
А мне одна бабка другое говорила!
Цитата(VasiliAK @ 20.2.2017, 23:07)

Ведь vrf работают без петель. Покрайней мере инженер Mdv так утверждает.
Тут он прав. Без петель. Но есть режим
oilrecovery.
Цитата(VasiliAK @ 20.2.2017, 23:07)

Но петли он сказал не нужны не вздумайте их ставить.
И он готов это подтвердить письменно?
oilrecovery вряд ли может длиться до бесконечности
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.