Добрый день, коллеги.
На объекте смонтирована ПУ на 24500 м. куб.\ч с секцией охлаждения на 160 кВт и такой же мощности ККБ (фото шильдиков прилагаю).
На ваш взгляд - не является ли мощность ККБ и секции охлаждения переразмеренной?
Ведь даже при пиковой нагрузке ( +30 _+18) расход приточки готов снять максимум порядка 100кВт?
Вопрос связан с тем, что на ККБ вышли из строя компрессора.
Предполагаю, что в свете вышеизложенного происходил возврат жидкого хладагента в компрессора, что приводило к гидроударам и
к смыванию масла с кинематических пар компрессора и, в конечном итоге, клин с выгоранием плавких вставок.
На ваш взгляд диагноз правильный ?
Особенности монтажа : ККБ выше приточки на 5 -6 метров, соленоидов нет, МПП нет. Длинна трубопроводов ~ 30 м
Но всё-таки, на мой взгляд основная причина - несоразмерность ККБ и ПУ, к тому же на ПУ прижимали частотник с 50 до 30 Гц.
Цитата(Snavar @ 21.2.2017, 16:38)

Особенности монтажа : ККБ выше приточки на 5 -6 метров, соленоидов нет, МПП нет. Длинна трубопроводов ~ 30 м
а Вы уж не со стороны ли монтажа в этом деле? Как я понял МПП на всасывающей линии ёк? А вообще-то их рекомендуют ставить на подъеме этой линии аж через полметра...
Именно поэтому уважающие себя "импортные" производители перестали поставлять в Россию агрегаты с выносным испарителем. Слишком много желающих заработать на монтаже и свалить
Цитата(v-david @ 21.2.2017, 16:43)

а Вы уж не со стороны ли монтажа в этом деле?
Нет. Пригласили выяснить причину и предложить варианты по исправлению
На мой взгляд основная причина это как раз монтаж. Ну чтоб ставит МПП через полметра может я и погорячился, но так было бы спокойнее. Просто скорости во на всасе в 10 раз меньше, чем на подаче в выносные конденсаторы, поэтому и петли я бы рекомендовал ставить не через 6 метров, как обычно рекомендуют для конденсаторов, а гораздо чаще.
Я так понимаю, что судя по количеству просмотров и ответов - с диагнозом специалисты форума согласны.
Blade runner
22.2.2017, 13:06
Переразмеренный должен испаритель в минуса загнать и при этом автоматика должна отключить.
Похоже сильно бюджетно сделано.
Может там и ТРВ нет?)
Раз соленоид не установили.
Вообще ККБ и приточка в наших услових это почти всегда проблема. Шаг влево вправо и компрессоры давай до свидания.
Blade runner
24.2.2017, 23:01
Цитата(Snavar @ 22.2.2017, 10:53)

Я так понимаю, что судя по количеству просмотров и ответов - с диагнозом специалисты форума согласны.
А собств для чего этот диагноз ? Узнать
правду мнение путем голосования, кого это убедит , не совсем понятно.
Здравствуйте, ККБ и секция охлаждения в самый раз. Ваша проблема не в трассе 30м, а в высоте подъема 6м. Должно быть минимум две (а лучше три) ловушки на подъеме. Если их нет - я бы предположил, что дело в этом.
Впрочем не было бы ремака - не было бы проблем)))
Цитата(MYK_PRO @ 1.3.2017, 18:34)

Впрочем не было бы ремака - не было бы проблем)))
т.е. это там Ремак намонтажил?
По мощности приточка и ккб выбраны правильно.
Принимаем наружный воздух +30 40%, тогда на выходе +18 65%, расход холода 149кВт. Расчет ведем с учетом конденсата по ПОЛНОМУ теплу, т.е. по энтальпиям.
причины:
1. длина трассы 30м, как правило производители заявляют 15-20м.
2. как пишет MYK_PRO с высотой тоже заморочки, петли должны быть.
Не хочется выступать некропостером...
Стесняюсь спросить... А где вы видите шильдик ККБ?
Я вижу шильдик приточки и шильдик секции охлаждения...
Дык а фантазию включить?!
Цитата(Snavar @ 21.2.2017, 20:38)

Добрый день, коллеги.
На объекте смонтирована ПУ на 24500 м. куб.\ч с секцией охлаждения на 160 кВт и такой же мощности ККБ (фото шильдиков прилагаю).
На ваш взгляд - не является ли мощность ККБ и секции охлаждения переразмеренной?
Ведь даже при пиковой нагрузке ( +30 _+18) расход приточки готов снять максимум порядка 100кВт?
Вопрос связан с тем, что на ККБ вышли из строя компрессора.
Предполагаю, что в свете вышеизложенного происходил возврат жидкого хладагента в компрессора, что приводило к гидроударам и
к смыванию масла с кинематических пар компрессора и, в конечном итоге, клин с выгоранием плавких вставок.
На ваш взгляд диагноз правильный ?
Особенности монтажа : ККБ выше приточки на 5 -6 метров, соленоидов нет, МПП нет. Длинна трубопроводов ~ 30 м
Но всё-таки, на мой взгляд основная причина - несоразмерность ККБ и ПУ, к тому же на ПУ прижимали частотник с 50 до 30 Гц.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаккб выбран правильно. это первое.
Цитата
на ПУ прижимали частотник с 50 до 30 Гц.
это второе
ну а третье - смотрите темы про ккб на прямотоке. без управления производительностью ккб такие системы обречены.
Цитата(LordN @ 4.3.2017, 10:06)

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаккб выбран правильно. это первое.
это второе
ну а третье - смотрите темы про ккб на прямотоке. без управления производительностью ккб такие системы обречены.
Я тоже хотел узнать, а ККБ получает команду на отключение от контроллера ПВ??????