Цитата(испытатель @ 27.2.2017, 22:50)

Позволю себе прокомментировать направление УЗИ.
Мы, в свое время, очень сильно внедряли риданы, которые оказались капризны к воде, это раз, еще больше они оказались капризны к температуре греющего теплоносителя. И когда их ставили на сеть с графиком 150/70 то закипали ПТО за месяц, а то и чаще, при наличии нормальной автоматики регулирования температуры.
Для сравнения, неделю назад чистили ПТО при котельной бани, там и до 80 С теплоноситель ни когда не грелся, так за ДВА года он только глиной малость оброс.
Вернемся к УЗИ, нам их предложили как панацею от накипи, закупили около двух десятков излучателей, ставили их на фланцы кожухотрубных теплообменников и на боковые плиты ПТО. Где то через полгода разобрали и осмотрели, жаль, не чем было сфоткать. На пластинах риданов, вокруг места приварки УЗИ чистое пятно диаметром миллиметров двести - триста, глубиной на пару тройку пластин, остальные поверхности в прочнейшей накипи. На кожухотрубниках похожая картина, от УЗИ с полметра чистых трубок, а дальше как обычно.
Пару лет назад, на форуме обсуждали УЗИ, тогда предлагали излучатель вваривать в ось порта ПТО, якобы колебания будут передоваться не пластинам, а воде, и эффект будет лучше. Но я к тому времени был уже далек от этой темы.
Почему и пытался от вопрошающего темы добиться ясной картины системы в целом. Что бы можно было бы посоветовать что-то подходящее как по деньгам, так и по эффекту.