Krieg
Подскажите по расчету требуемого напора в сети противопожарного водопровода. Имеется резервуарный парк СУГ, строится насосная станция и сеть высокого давления В2 с гидрантами.
По нормам от гидранта до ближайшего резервуара 40 м.
Вопрос - в расчете учитывать эти 40 м в общий требуемый напор?
Т.е. скажем Нтр=40+потери в сети+потери в рукаве+высота самого высокого здания+10?
Dmitry_vk
Цитата(Krieg @ 2.3.2017, 18:38) *
По нормам от гидранта до ближайшего резервуара 40 м.

Это, видимо, расстояние.
Цитата(Krieg @ 2.3.2017, 18:38) *
Т.е. скажем Нтр=40+потери в сети+потери в рукаве+высота самого высокого здания+10?

А это, видимо, 40 м напора.
Вы определитесь, что именно требуют нормы. Можно дословно.
Krieg
Цитата(Dmitry_vk @ 3.3.2017, 10:15) *
Это, видимо, расстояние.

А это, видимо, 40 м напора.
Вы определитесь, что именно требуют нормы. Можно дословно.


Да, это расстояние и напор. Я думал это очевидно. Вроде бы понятно написал свой вопрос.

Ferdipendoz
Цитата(Krieg @ 2.3.2017, 20:38) *
Т.е. скажем Нтр=40+потери в сети+потери в рукаве+высота самого высокого здания+10?

Ну каким образом вы 40 м по горизонтали прибавляете к требуемому напору?
Вот 40 умножить на удельные потери по длине - это и будут потери в рукаве (если рукав ровненько по прямой раскатают)
Krieg
Цитата(Ferdipendoz @ 4.3.2017, 8:42) *
Ну каким образом вы 40 м по горизонтали прибавляете к требуемому напору?


Просто я считаю что горящий резервуар с газом тушить будут (не дай Бог) именно с расстояния 40 м. Или меньше? Не подскажете?

Вот наглядный пример
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Dmitry_vk
Пример наглядный, но не о нормах.
Расстояние не есть напор.
Процитируйте именно нормы, иначе пока каша.
Krieg
В нормах есть конкретное требование расстояния от пожарного гидранта или водозаборной колонки до резервуара хранения газа - 40 м.
Dmitry_vk
На цитату не тянет.
При чем здесь водозаборная колонка - ведрами тушить?
Что в нормах сказано о напоре у ПГ или может о лафетных стволах что есть? Со ссылкой на сами нормы, так будет конструктивнее.
И что бы вы ни считали, расстояние в напор не превращается.