Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обводная линия
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
@elena@
Добрый день уважаемые специалисты. Есть небольшое админ. здание в с селе. Один ввод Д25 водопроводной воды на хоз.питьевые нужды (пожарки нет)
Согласно СНиП РК 4.01-41-2006*

5.16 Счетчики холодной и горячей воды уста­нав­ливаются в удобном для снятия показаний и обслу­живания эксплуатационным персоналом месте, в по­мещении с искусственным или естественным осве­ще­нием и температурой внутреннего воздуха не ниже 5 °С.

5.17 Между счетчиком и вторым (по движению воды) вентилем или задвижкой следует устанав­ли­вать спускной кран.

5.18 Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:

- имеется один ввод водопровода в здание;

- счетчик воды не рассчитан на пропуск проти­во­пожарного расхода воды.
ВОПРОС. НУжно ли делать обводную линию и выполнять п. 5.17. Или достаточно как в квартире установить кран, фильтр и водомер. Спасибо

proklapick
У вас же один ввод в здание, соответственно и линия обводная нужна
@elena@
Самое интересное что с подобным объектом уже проходили экспертизу и там прошло без обводной. Все же интересно нужно или нет?
nagger
В чем трудности выполнить ваш п. 5.18?
@elena@
Трудностей нет. Просто пытаюсь понять надобность.
nagger
Надобностей может быть много, но тут их выяснять не нужно, имхо: есть четкое требование нтд.
ВКшник
То что прошло экспертизу без обводной линии это не показатель правильности проекта, так как сегодня уровень подготовки экспертов "ниже плинтуса". А решение ваше должно быть грамотное и соответствовать требованиям норм РФ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.