Zalkind
Доброго времени суток!
На оборудовании ни в какую не удается подключить программатор к преобразователям Lenze 9300.
В наличии имеется фирменный адаптер EMF2177IB и программа Global Drive Control easy. Проблема с подключением возникает только у преобразователей с подключенным управлением по CAN шине, т.е. в процессе работы некоторые параметры задаются через центральный комп. На аналогичных приводах без такого управления все проходит на ура.
Подозреваю что-то в настройках именно этой связи, но что? Не видит привод ни в автоматическом поиске, ни в принудительном (с указанием конкретного CAN адреса привода).
Очень хочется слить параметры с приводов, уже хоть вручную переписывай. В какую сторону смотреть и что искать?
mr_Frodo64
Т.е. Вы для подключения своего адаптера отключаете шинный соединитель и вместо него подключаете свой фирменный адаптер?
Zalkind
Да, вынимаю разъем CAN шины и вставляю в него разъем адаптера. Пробовал подокнуть разъемы от адаптера без отключения штатного разъема - результат тот же. Хотя тогда по логике он должен был мне всю цепочку приводов обнаружить.
Pawel
Я так подозреваю, что надо почитать особенности подключения САN модуля и состояние перемычек на разъеме.
Zalkind
В том то и дело, что CAN шина в данном типе приводов встроенная и на выходе штатные 3 вывода (Hi, Low, Grnd). Т.е. я вынимаю подходящий к ним разъем от управляющего компа и вставляю от кабеля программатора. На адаптере (USB-CAN) тоже нет перемычек и настроек. Подозреваю, что именно в параметрах где-то прописаны условия общения по CAN, но вот где найти не могу. Может есть у кого инфа по настройке CAN подключений?
Pawel
Работа с CAN должна прописываться в параметрах вроде как.
А адаптера то LECOM у вас нет?
Zalkind
Lecom нет к сожалению, так бы через него попробовал конечно - адаптер это позволяет.
В описании к адаптеру сказано - воткни в разъем CAN и скачай инфу. По всевозможным параметрам CAN интерфейса в частотнике экспериментировал, но безрезультатно - элементарной логики не хватает, нужно точно знать где менять.
Nateks
Есть ли у кого нибудь опыт падключения LECOM A\B к ноутбуку через конвертер USB-COM (PL2303)?
ПЧ 8203. Для Lecoma внешнее питание 20 в. Должны ли загораться желтые индикаторы Tx-Rx?
GDC программа не как не коннектится. СОМ порты выбраны верно.
Pawel
Для внешнего и внутреннего питания там джампер в ПЧ в разъеме должен переключаться. Проверьте ваш адаптер USB-COM , не все адаптеры имеют нормальное СОМ соединение.
Nateks
Спасибо, все заработало после подключения usb-com адаптера через родной Lenze кабель.