hamurappik
Здравствуйте Господа специалисты!! На объекте установлена сия игрушка от громкого бренда Siemens, начал вникать,т.к. обслуживать её мне, жутко глючная штука оказалась но для начала вопрос, что будет с программой после окончания лицензии, "бедное" руководство замучило распросами?
Djon_79
Если можно, более конкретно что у вас установлено "сия игрушка от громкого бренда Siemens"? Если речь идёт про Desigo Insight, то на объекте должна быть установлена лицензия пользователя (объектовая) она бессрочная*. Имеет ряд ограничений.
hamurappik
Да речь идет о станции desigo insight, я извиняюсь, что не уточнил, а какие ограничения объектовой лицензии и что должен мне передать подрядчик перед приемкой системы (дистрибутивы,пароли, usb ключи) или что то ещё?
Djon_79
В объектовой лицензии прописано какие приложения можете запускать. Прописано ограничение по количеству точек (теги с контроллеров) и т.п. Самое существенное ограничение объектовой лицензии это не возможность редактирования ни программ в контроллере ни графики.
На счёт передачи. Тут дело сугубо индивидуальное. Но точно должны передать usb-ключ (объектовый) и CD-диск с файлом лицензии (объектовый). Пароль администратора само собой. На счёт исходников. Например наша организация их передаёт после окончания гарантийного срока. Далее при желании уже могут быть внесены любые изменения в программы, но ответственность уже на заказчике. Слышал от коллег, что есть те, кто считают что исходники это их интеллектуальная собственность и их или не отдают или пытаются продавать. Без исходников вы не сможете внести изменения в программы и графику. Тут уж как в договоре прописано. И ещё на тему лицензии. Могу ошибаться, но вроде у Siemens в объектовой лицензии видел срок действия 20 лет. При желании можете просмотреть состав вашей лицензии в утилите лицензирования. Там как раз всё будет прописано что и как.
hamurappik
Снова здравствуйте! Для внесения изменений в проект DI нужна инженерная лицензия и соответствующий usb ключ, да? Нужно переназвать датчики, добавить новые и активировать некоторые существующие. Или только и остается что вызывать программиста в рамках гарантийного обслуживания, это такая морока потому что у нашего руководства каждый раз новые планы и реконструкция то одного то другого объекта? Срок действия инженерной лицензии год?
Sigezmund
Цитата(hamurappik @ 26.3.2017, 14:57) *
Снова здравствуйте! Для внесения изменений в проект DI нужна инженерная лицензия и соответствующий usb ключ, да? Нужно переназвать датчики, добавить новые и активировать некоторые существующие. Или только и остается что вызывать программиста в рамках гарантийного обслуживания, это такая морока потому что у нашего руководства каждый раз новые планы и реконструкция то одного то другого объекта? Срок действия инженерной лицензии год?


Совершенно верно, нужен инженерный ключ и файл лицензии как на XWorks, так и на Insight. Я так понимаю, Вам необходимо перепрограммировать контроллеры, чтобы добавить новые датчики. А затем все это вытащить в Desigo Insight. Для этого Вам нужен программист с исходниками. Инженерная лицензия на Xworks - 1 год, Insight - бессрочная.
Если Вам нужно переназвать датчики - вы можете посмотреть в утилите лицензий есть ли в Вашей лицензии возможность редактировать графику. Если есть - Вы можете датчики переназвать самостоятельно, а также добавить существующие датчики, которых на графике ранее не было.
hamurappik
Ребят подскажите как настроить удаленный доступ к станции DI по локальной сети, на станции у сетевухи 2 IP адреса(192.168.1.1 и 192.168.1.71, какой адрес использовать для подключения (teamviver в режиме локалки), со станции я другой комп. вижу во вкладке просмотр сетевых компьютеров и устройств, а наоборот нифига, что то упустил видимо. Рабочая группа и сетевое обнаружение имеют значение? Какой адрес присвоить второму компу? У панели оператора PXM20 адрес 192.168.1.95
Sigezmund
Цитата(hamurappik @ 2.4.2017, 13:56) *
Ребят подскажите как настроить удаленный доступ к станции DI по локальной сети, на станции у сетевухи 2 IP адреса(192.168.1.1 и 192.168.1.71, какой адрес использовать для подключения (teamviver в режиме локалки), со станции я другой комп. вижу во вкладке просмотр сетевых компьютеров и устройств, а наоборот нифига, что то упустил видимо. Рабочая группа и сетевое обнаружение имеют значение? Какой адрес присвоить второму компу? У панели оператора PXM20 адрес 192.168.1.95


На станции нужно использовать ту сетевую карту, через которую осуществляется соединение в сеть. А на удаленном компьютере нужно задать свободный IP адрес в той же подсети.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.