Алекс1981
Подскажите как правильно принять внутреннее пожаротушение. Есть здание узла связи, которое архитекторы отнесли по классу функциональной пожарной опасности к Ф 4.3, то есть здание общественного назначения. Но категорию здания по пожарной опасности задали -В ( площадь помещений с категорией В2,В3 в здании - 35%) Тогда внутреннее пожаротушение правильно принять по таблице 1 СП 10.13130.2009( как для общественного здания) или по таблице 2 ( поскольку категория здания В)? Я склоняюсь к таблице 2 - как худший случай. Кто как считает?
Sindarkon
Тут уж надо определиться: либо у вас здание общественное, либо категорируемое. Вместе оно как-то не совмещается.
Алекс1981
Все-таки я пришел к выводу - раз архитекторы написали, что здание общественное Ф4.3 - то пожар нужно по табл для общественных зданий смотреть. Даже если все помещения - категории В. Поскольку категорируются только производственные здания -Ф5. А категорию здания по пожарной опасности пусть убирают