Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Огнезащита воздуховода!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
edyardsss
Здравствуйте коллеги!
Разбираюсь в проекте.В проекте 2 пожарных отсека.
После приточной установки расположен в стене ОЗК дальше идет транзитный воздуховод с покрытием EI30.
Так же имеется приточная установка в стене ОЗК но воздуховод без покрытия.
Разве это правильно!



Извиняюсь первый с покрытием это вытяжной!
Geeft
Добрый день.
Требования п.6.2, 6.8 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности соблюдены в проекте?
edyardsss
Да

Получается ошибка в проекте?
Geeft
Если вы утверждаете, что п.6.2 СП 7.13130.2013 соблюдён, то есть вентустановки обслуживают каждая свой пожарный отсек, то открывайте Приложение В (Таблица В.1) указанного СП. Там указаны пределы огнестойкости транзитных воздуховодов, в зависимости от того, какие помещения вентсистема обслуживает.
Транзитный воздуховод: участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений.
edyardsss
У меня только 1 вопрос транзитные воздуховоды покрываются огнезашитным покрытием не взависимости если это приточная и вытяжная система вентиляции?
Geeft
Прочитайте, как расшифровываются буквы "НН" в примечаниях ниже указанной мной ранее Таблицы В.1 СП 7.13130.2013, и найдёте ответ на свой вопрос.
Вообще, это же базовые понятия. Желаете освоить специальность ОВиК через форум?
andrey R
Цитата(Geeft @ 19.3.2017, 16:16) *
Вообще, это же базовые понятия. Желаете освоить специальность ОВиК через форум?

Надо напомнить? wink.gif
Цитата(LordN @ 24.5.2008, 16:36) *
данный раздел создан с целью дать возможность людям, далеким (пока, еще, или вообще) от климата, автоматики, сантехники и других разделов нашего форума, задавать различные тематические и специальные вопросы и получать на них профессиональные ответы.

здесь категорически запрещается глумиться над вопрошающими.
здесь категорически нельзя тыкать носом в кнопку поиск и отсылать погуглить.
здесь запрещается тупить, как вопросившему, так и отвечающему.

можно - дать ссылку на список найденного по теме вопроса.
можно - если вопрошающий притормаживает и не понимает ответа - медленно и терпеливо повторить и дополнить ответ.
можно - если для ответа есть только ненормативная лексика - удержать её при себе.

нужно - помочь вопрошающему задать свой вопрос, для чего отвечающему, возможно, придётся долго и нудно объяснять святые истины.
нужно - вопрошающему - изовсех сил стремиться раскрыть суть своего вопроса, отвечающему - раскрыть суть своего ответа.

ИОВ
Извините, конечно, но вопросы были заданы в профтеме, а тема была перемещена в Песочницу именно после ответа ув. Geeft - в этом легко легко убедиться здесь
Этот ТС разбрасывает свои вопросы по профтемам, а потом их переносят то в Песочницу, то в Мусорку. wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.