tuareK
Доброго времени суток! Прошу помощи коллег. Проектируется автостанция (10487,47 м. куб.) с помещениями кафе и продовольственным магазином. Заказчик хочет сделать только непосредственно автовокзал. НО нужно рассчитать нагрузки от здания, чтобы получить ТУ Водоканала. Сам проектирую ВК, а вот с пожаркой впервые сталкиваюсь. Подскажите, как посчитать нагрузки от ВПВ и АУПТ?
1) Насколько понял, что в автовокзале и кафе достаточно установить пожарную сигнализацию, а вот в помещении прод магазина нужно ВПВ и АУПТ?
2) ГИП предлагает сделать раздельный хоз-питьевой и противопожарный водопровод, получается, что 2 врезки в городскую сеть и два ввода в здание?
3) Если рассмотреть случай, когда ВПВ и АУПТ (спринклерная сеть с водой) прокладывать совмещенно, то как собрать нагрузки ? Если городская сеть не потянет, то насосная предусматривается?
Противопожарных стен в здании нет.
Fisher155
1. СП 5 прил. А и СП 10 табл. 1,2 - необходимость систем определяется по этим пунктам
2. 1 или 2 ввода в зависимости какие системы будут у вас
3. Нагрузки ВПВ по СП 10, АУПТ по СП 5.

Если городская сеть не потянет по давлению - то насосная, если по расходу - то резервуар(ы) и насосная