Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Danfoss Fc202 не переключаются наборы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
spectrum48k
Уважаемые коллеги, подскажите, в чем может быть причина?

Объект: Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 (132кВт)
Проблема: Не переключаются наборы параметров (1/2) при подаче сигнала на дискретный вход 19.
(не изменяется индикация в верхнем правом углу текстовой панели и значения параметров с разными настройками для каждого набора тоже не изменяются)

Настройки выполнены после "ручного сброса" (зажатие кнопок перед подачей питания)

Перечень некоторых настроек :

0-1* Раб. с набор. парам.
0-10 Активный набор =[9] Несколько наборов
0-11 Программирование набора=[9] Активный набор
0-12 Этот набор связан с= [номер активного набора] (не связан)
0-13 Показание: связанные наборы= "нет связи"
0-14 Показание: программ. набора/канал= AAAAAAAAh

5-0* Реж. цифр. вв/выв
5-00 Реж. цифр. вв/выв=[0 в наборах 1 и 2] PNP – Активен при 24В
5-01 Клемма 27, режим=[0 в наборах 1 и 2] Вход
5-02 Клемма 29, режим=[0 в наборах 1 и 2] Вход

5-1* Цифровые входы
5-10 Клемма 18, цифровой вход=[8] Пуск (в наборе 2 =[0] Не используется)
5-11 Клемма 19, цифровой вход=[23 в наборах 1 и 2] Выбор набора, бит 0
5-12 Клемма 27, цифровой вход=[2 в наборах 1 и 2] Выбег, инверсный
остальные входы настроены как "не используется"


8-5* Цифровое/шина

8-55 Выбор набора =[0 в наборах 1 и 2] Цифровой вход


Сигнал на дискретный вход 19 подается нормально разомкнутым контактом переключателя .
В параметре 16-60 Бит 4 меняет адекватно изменяет свое состояние.

Питание на ПЧ подано smile.gif

Что я мог упустить?
gansales
Вроде всё правильно, должно работать.
Попробуйте ещё раз проверить клемму 19 (в обоих наборах).
Лучше всего заново запрограммировать первый сетап:
0-10 мультисетап
5-11 сетап селект бит 0

остальные входы - как надо по работе, ненужные - но оперэйшн.

Затем скопировать сетап 1 во все остальные.
Проверить переключение, после уже программировать остальное.
По самые по...
Цитата(spectrum48k @ 11.12.2014, 22:40) *
Уважаемые коллеги, подскажите, в чем может быть причина?

... ...
Что я мог упустить?


У меня, в данфосятине, переключение наборов работало, когда параметр 0-12 в первом наборе был связан (Linked)со вторым набором, а во втором наборе - был связан с первым набором. Попробуйте!
spectrum48k
Цитата(gansales @ 12.12.2014, 9:48) *
Вроде всё правильно, должно работать.
Попробуйте ещё раз проверить клемму 19 (в обоих наборах).
Лучше всего заново запрограммировать первый сетап:
0-10 мультисетап
5-11 сетап селект бит 0

остальные входы - как надо по работе, ненужные - но оперэйшн.

Затем скопировать сетап 1 во все остальные.
Проверить переключение, после уже программировать остальное.


Проверил раз надцать, кроме того когда уже начал плясать с бубном даже сделал копию из второго набор в третий и назначал входу 19 функцию "набор параметров бит 1". Все равно ноль реакции. В VLT6000 настраивал аналогичную конфигурацию (управление по modbus/клеммники), так вот с ним вообще проблем не было. А с этим FC202 как будто кто-то нашептал) Если и на этот раз ничего не получится, попробую менять входы местами.


Цитата(По самые по... @ 12.12.2014, 10:11) *
У меня, в данфосятине, переключение наборов работало, когда параметр 0-12 в первом наборе был связан (Linked)со вторым набором, а во втором наборе - был связан с первым набором. Попробуйте!

Спасибо, обязательно попробую и отпишусь
Гервин
Введи во 2-м наборе на клемму 19 тоже выбор набора бит 0. И ес-но там же в 0-10 несколько наборов.
spectrum48k
Цитата(Гервин @ 12.12.2014, 16:53) *
Введи во 2-м наборе на клемму 19 тоже выбор набора бит 0.



nota bene smile.gif

5-11 Клемма 19, цифровой вход=[23 в наборах 1 и 2]




Цитата(Гервин @ 12.12.2014, 16:53) *
И ес-но там же в 0-10 несколько наборов.


0-10 Активный набор =[9] Несколько наборов

Для того чтобы можно было устанавливать этот параметр в двух наборах, то вообще приходится изменять параметр "программирование набора" на соответствующий. И при этом видно, что "[9] Несколько наборов " задано в обоих наборах.
spectrum48k
Ну, что ж господа, косяк детектед smile.gif

После рукопашного сброса и настройки заново нашел тот момент где перестает переключаться набор 1 (с управлением по modbus) на набор 2 (с управлением через клеммники)

Скорее всего и в предыдущем случае был установлен в наборе 1
параметр:
8-01 Место управления
в значение:
[2] Только коман. слово Управление с помощью только командного слова.

(и установлен был, честное слово, из самых лучших побуждений)


Теперь то я понимаю сакральный смысл приписочки к параметру "8-01":

"Настройка в этом параметре имеет приоритет над настрой-
ками в параметрах 8-50 … 8-56."


Понять и простить. И не повторять чужих ошибок )
Ka3ax
а какое значение параметра все таки верное для данного случая?
я о 8-01.
и как трактовать "скорее всего" ?
spectrum48k
Цитата(Ka3ax @ 18.12.2014, 20:04) *
а какое значение параметра все таки верное для данного случая?
я о 8-01.
и как трактовать "скорее всего" ?



1.для данного случая верно компромиссное значение параметра 8-01, которое повелевает капризной акве слушать и шину и входы.
([0] * Цифр. и кмнд. слово - Управление с помощью как цифрового входа, так и командного слова.)

2. Трактовать как "я пох@рил предыдущую конфигурацию заводским сбросом и заглянуть в прошлое не могу"



P.S.как бы это смешно ни звучало но после сброса я настраивал последнюю конфигурацию с перемычкой в руках которую подключал к входу 19 и таким образом настривал по два параметра для каждого набора попутно проверяя что переключение работает. Переключение перестает работать именно при установке в "модбасном" наборе (1) параметра 8-01 в значение 2. В результате набор (1) не слушает дискретный вход и не переключается на "ручной" набор (2)
uran144
Будьте добры. Как лучше скопировать программуна установленный частотник с рядом стоящего рабочего идентичного
sedmsi
Забытая тема, но очень похожая ситуация.

FC 302 и обычный движок питателя.

переключение: кнопочный пост - АСУ.
Переключаю в ручной режим (обычный пакетник), все работает как задумано.
Переключаю в АСУ, с панели оператора запускается подряд,
только 1, 2, или 3 раза и передает управление на кнопочный пост.
Кнопками, тоже стартует раз или два и управление пуском уходит в АСУ.
И так бесконечно, при этом переключатель режима, все время, стоит в автомате.

Мануал по программированию не может объяснить,
как правильно пользоваться наборами, метод "тыка" не помогает, бубен тоже.

Прошу направить на путь истинный.
JacB
Конфиг выложите.
sedmsi
Пытаюсь разобраться, как правильно использовать Set-up select bit
JacB
Попробуйте так.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.