sergey_479
16.4.2015, 21:15
Имеется частотный преобразователь Vacon, необходимо осуществить дистанционное управление им: пуск, стоп и индикация. Как лучше это реализовать? Пока есть такие мысли:
1) перед ЧП поставить магнитный пускатель и осуществлять отключение и включение через него. И индикацию в таком способе будет легче осуществить
2) использовать встроенные контакты ЧП для включения. Т.е поставить кнопку или переключатель с фиксацией. Тогда остается вопрос как осуществить индикацию в таком способе
Желательно осуществить все, чтобы была возможность включения в фиксированной скорости. Т.е я заранее настроил и потом могу включать и отключать и чтобы настройки сохранялись
Частотник NXL 00025C1N1
serge197a
16.4.2015, 22:23
в пч есть встроенный порт rs485.
вот через него к примеру модбас через любое мастер устройство с дисплеем и управляйте.
sergey_479
16.4.2015, 22:26
Цитата(serge197a @ 16.4.2015, 22:23)

в пч есть встроенный порт rs485.
вот через него к примеру модбас через любое мастер устройство с дисплеем и управляйте.
Интересует более простой вариант
Ну тогда как написали. Переключателем/кнопками на дискретных входах.
Контроль например включением лампочки через программируемый выход частотника настроенный на сигнал Run.
Мучить частотник включением/выключением питания не надо. Они такого не любят. Да и при подаче напряжения на него частотник пускается далеко не мгновенно (когда комп включаете грузится биос, идет определение устройств, потом грузится винда - здесь примерно то же самое).
Добрый день!
Если работать надо всегда на частоте 50Гц, то всё просто: установите параметр минимальна скорость 50 ГЦ (параметр 2.1.1) и кнопка с фиксацией между клеммами 6 и 8. Для индикации - лампочку 24В, один контакт (+) запитать от клеммы 6 и поставить перемычку 11-22, второй контакт лампы на клемму 23(-). Для реле надо установить "работа" (параметр 2.3.1=2). Вот и всё.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,