Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка двух Altivar 312
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Engineer62
Для токарного станка надо настроить два частотника Altivar 312.

ПЧ 1 (привод двигателя)
LI1 - вперед
LI2 - назад
включить динамическое торможение
установлен тормозной резистор
нужно торможение (полная остановка) за 1 с
дискретный выход по напряжению AOC - появляется +24В если вращается (сигнал на маслостанцию, чтобы скорость стала 50Гц)


ПЧ 2 (маслостанция)
LI1 - первая скорость 25Гц
LI2 - вторая скорость 50Гц

Как правильно настроить динамическое торможение? Хочется что бы бабка станка останавливалась максимально быстро.
Andrew_2610
Цитата(Engineer62 @ 3.5.2015, 11:00) *
Для токарного станка надо настроить два частотника Altivar 312.

ПЧ 1 (привод двигателя)
LI1 - вперед
LI2 - назад
включить динамическое торможение
установлен тормозной резистор
нужно торможение (полная остановка) за 1 с
дискретный выход по напряжению AOC - появляется +24В если вращается (сигнал на маслостанцию, чтобы скорость стала 50Гц)


ПЧ 2 (маслостанция)
LI1 - первая скорость 25Гц
LI2 - вторая скорость 50Гц

Как правильно настроить динамическое торможение? Хочется что бы бабка станка останавливалась максимально быстро.


а Вы рассчитывали систему на торможение за 1 с? я понимаю, что нет. но все равно спрашиваю.

динамическое торможение вам может быть и не поможет. оно, кстати, имеет неравномерное ускорение.
VladPVG
Цитата(Engineer62 @ 3.5.2015, 11:00) *
Хочется что бы бабка станка останавливалась максимально быстро.


Если хочется и есть тормозной резистор, то нужно параметр brA [Адаптация темпа торможения] установить в "nO"[Нет].
dEC [Время торможения] установить желаемое время остановки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.