Здравствуйте.
На новом месте работы получил задачу разобраться с системой отопления жилого дома в Московской области. Жилой дом 17 этажей, 9 секций. Дом обслуживают две системы: одна на 3 секция и вторая на 6 секций. система двухтрубная. магистрали идут по подъезду. на каждом этаже стоит коллектор с теплосчетчиками. разводка по квартирам соответственно от коллектора. перед каждым коллектором стоит автоматический балансировочник CIM767 на обратке и ручной балансировочный клапан на подаче CIM787. В техподполье на каждая ветвь регулируется балансировочниками MSV-BD. Вся система отопления смонтирована из полиэтиленовых труб UPONOR. теплоноситель вода 95-70
Исходные данные по ИТП и тепловой сети: 95-70, схема подключения зависимая, Pпод=5.5бар, Pобр.=4.7бар. Стоят насосы Wilo IL-E 125/220-7.5/4, каждый должен выдавать напор более 13м, но по факту один насос выдает не более 5м. На данном этапе их установили друг за другом и эксплуатируют одновременно. Они выдают не более 15м при совместной работе.
Проблема: в доме холодно даже сейчас, циркуляционные насосы не выдают нужного напора, обратка слишком горячая, то есть температура Т2 в ИТП больше чем должна быть по графику. Сначала думал, что система разбалансирована, но в таком случае где-то было бы холодно, а где-то жарко. Начал расчет теплопотерь. Заказчик утверждает, что система отопления спроектирована с запасом. Тогда решил, что возможно проблема в ИТП.
Пока заметил такие ошибки:
-не правильно подобраны автоматические балансировочные клапаны
-обе системы имеют одинаковое сечение труб ф100, хотя одна система почти в два раза больше другой и никак не балансируются.