В системе стоят два КЗР,соответственно на отопление и ГВС. На подаче и обратке датчики-по 2шт.Здание топит котельная и оборудование преднозначено для экономии бюджетных средств.Так же на отоплении и ГВС стоит по насосу,питание на которые идёт через реле сухого хода.Так же предусмотрен датчик t наружнего воздуха.
Кто обьяснит как правильно подкючить Запорные клапана и почему ни на одном из питающих контактов нет сигнала на насосы???!!!
zr84
Цитата(Шелест_77 @ 8.12.2015, 20:36) *
...Кто обьяснит как правильно подкючить Запорные клапана и почему ни на одном из питающих контактов нет сигнала на насосы???!!!

Уважаемый. Вы сами все это собирали, подключали? В проект заглянуть не пробовали?
а
Цитата
Контроллер ИТП "Олень" 132М
это, часом не ТРМ 132М "ОВЕН"? Ежели он, тогда Вам кто-то "рога оставил"


LeftBear
Цитата(zr84 @ 8.12.2015, 18:04) *
Уважаемый. Вы сами все это собирали, подключали? В проект заглянуть не пробовали?
а это, часом не ТРМ 132М "ОВЕН"? Ежели он, тогда Вам кто-то "рога оставил"


biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
leshiy888
1. Привод клапанов: "N" - к клапану, фазовый провод к реле ТРМ 132М, от реле к клапану.
2. Насосы подключаются через МР 1, он же обрабатывает алгоритм включения-переключения насосов.