Здравствуйте! В ТСЖ на насосной станции ХВС стоит частотник Abb Acs310. Давно работает в ручном режиме, т.к. был сломан датчик давления.
После замены датчика (Danfoss серии MBS 1700 ( диапазон 0-16, сигнал 4-20 мА, G1/2 ) на частотнике показывается завышенное давление.
Вместо 8 атм. показывает 14,5 атм.

Я не специалист, помогите разобраться, какой параметр нужно настроить, чтобы датчик давления показывал настоящее давление?
Спасибо!
Ka3ax
правильно я понял, что чп с датчиком поддерживают заданное давление ,pid регулятор активный?

правильно я понял, что чп с датчиком поддерживают заданное давление ,pid регулятор активный?
http://www.sibocom.com/uploads/documents/C...uatacii_RUS.pdf
стр.152, 255, 268. диференцальную составляющую я бы отключил, если "быстрое давление"

схему приведите как датчик подключен, два аналоговых входа, например у чп, два pid
да и остальные цепи управления посмотреть бы, возможно внешнее задание, параметр 4010.
Step by Step
Необходимо, чтобы насос работал поддерживал заданное давление (8.0 атм.) Пид регулятор думаю активный, т.к. когда-то чп работал в автоматическом режиме. после замены датчика давления на рабочий и переводе чп в автомат происходит сразу торможение насоса, т.к. задание стоит 8.0, а чп показывает на табло 14,5. Не могу понять как выровнять показания датчика давления, чтобы он соответствовал реальному давлению, согласно манометру.
Ka3ax
нужно вначале разобраться к какому аналоговому входу подключен датчик.
свободен ли второй аналоговый вход или занят, на него может приходить ЗАДАНИЕ.
что в 4010?
в 4010 источники задания прописываются.
затем уж можно будет чего посоветовать.
Step by Step
Спасибо! Завтра посмотрю и напишу.
Step by Step
Датчик давления подключен к первому аналоговому входу, второй свободен. Параметр 4010 = 19
Вчера перевел чп в автоматический режим, прописав в 4011 давление 15,00 bar и он работает, поддерживает давление по манометру 8,0 bar.
Но это не есть хорошо, а я так и не могу понять, в чем ошибка и почему давление не согласуется с давлением на манометре........
SVKan
Может вместо 060G6106 воткнули 060G6107? Что на датчике написано то?

Либо проверять настройки аналогового входа. Что там прописано...
Ka3ax
на дисплее задание в процентах не отображается?
в верхнем правом углу
Step by Step
Цитата(SVKan @ 11.2.2016, 15:30) *
Может вместо 060G6106 воткнули 060G6107? Что на датчике написано то?

Либо проверять настройки аналогового входа. Что там прописано...



Датчик точно 060G6106. Настройки аналогового входа я и хочу понять какие должны быть прописаны. К сожалению я не специалист в этой
области, поэтому и прошу помощи. Возможно какая-то ошибка в настройках входа.

Цитата(Ka3ax @ 12.2.2016, 0:13) *
на дисплее задание в процентах не отображается?
в верхнем правом углу


У нас как я понял стоит базовая панель и отображается единовременно только один параметр и трех.
Один из них в процентах частота 32%, второй параметр мне неизвестен, а третий как раз должен как я понял показывать реальное давление,
которое совпадает с заданным в параметре 4011 (у нас должно быть 8,0 bar).
Может быть выводится какой-то другой параметр? Но тогда почему, когда я в 4011 ввел 15.00 частотник работает в автомате и держит 8,0 давление, которое требуется?
Ka3ax
нужны значение параметров других, задания могут складываться.
в нулевых параметрах, диагностика, можно все имеющиеся настройки увидеть.
пролистайте их
mr_Frodo64
Цитата(Step by Step @ 11.2.2016, 23:51) *
Датчик точно 060G6106. Настройки аналогового входа я и хочу понять какие должны быть прописаны. К сожалению я не специалист в этой
области, поэтому и прошу помощи. Возможно какая-то ошибка в настройках входа.



У нас как я понял стоит базовая панель и отображается единовременно только один параметр и трех.
Один из них в процентах частота 32%, второй параметр мне неизвестен, а третий как раз должен как я понял показывать реальное давление,
которое совпадает с заданным в параметре 4011 (у нас должно быть 8,0 bar).
Может быть выводится какой-то другой параметр? Но тогда почему, когда я в 4011 ввел 15.00 частотник работает в автомате и держит 8,0 давление, которое требуется?

реальное давление может быть и в мА тока от датчика, а не в барах , % и пр...
Tyxa
Здравствуйте, имеется 310й и датчик 4-20 данпос1900. Требуется Поддержка 4атм. Вьібрал 6й макрос. Датчик на 2м Авх. 4010- 2(авх2). Подьімаю поплавок- свистит, но крьльчатка не крутит. Если ставить 1103-авх2, крутит, но на том минимуме герц, котрий я згадаю. Сейчас стоит 1106-19(пид). Понимаю, что что то с 40й главой, но разобратся не могу, сам єлектромонтажник. Подскажите, а то голова уже кругом, мануал уже вдоль и поперек.