Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
danmaster
помогите пожалуйста разобратся с зкщ pro dialog.
в инструкции показан пример перенастройки в режиме охлаждения.
А максимальное значение перенастойки
В тем-ра наружного воздуха или дельта при которых перенастройка отсутствует.
С те-ра наружного воздуха или дельта при которых происходит полная пренастройка.

это из инстр-ции на pro dialog п.5.6.2

5.6.2 – Перенастройка
Перенастройка – это модификация активной уставки, при
которой требуется меньшая производительность машины (в
режиме охлаждения уставка увеличивается, а в режиме
нагревания уменьшается). Такая модификация является, как
правило, следствием падения нагрузки. Для системы
управления Pro-Dialog источник перенастройки может быть
сконфигурирован в меню User 1 Configuration, причем этим
источником может являться либо температура наружного
воздуха (что предоставляет меру тенденций нагрузки по
зданию), либо температура рециркулирующей воды (дельта
Т, которая предоставляет усредненную нагрузку по зданию),
либо уставка перенастройки, зависящая от входного сигнала
4-20 мА (при наличии опции регулирования потребления
энергии) или от температуры в помещении с использованием
датчика температуры в помещении (при наличии опции
регулирования потребления энергии). В ответ на падение
температуры наружного воздуха или на падение дельты Т
уставка охлаждения обычно перенастраивается в сторону
увеличения с целью оптимизации рабочих характеристик
агрегата.
Во всех трех случаях параметры перенастройки, т.е.
крутизну, источник и максимальное значение, можно
конфигурировать в меню Setpoints (см. раздел 4.3.8).
Перенастройка представляет собой линейную функцию,
зависящую от трех параметров:
• Опорное значение, при котором перенастройка равна нулю
(температура наружного воздуха или дельта Т –
перенастройка отсутствует).
• Опорное значение, при котором перенастройка
максимальная (температура наружного воздуха или дельта
Т – значение полной перенастройки).
• Максимальное значение перенастройки.
• Опорное значение, при котором перенастройка равна нулю
(температура наружного воздуха или дельта Т –
перенастройка отсутствует).




1. Значение перенастройки
2. Нагрузка по зданию в %
3. Температура наружного воздуха
4. Дельта Т (перепад температур) на испарителе
Легенда
А Максимальное значение перенастройки
В Температура наружного воздуха или дельта Т, при которых перенастройка
отсутствует
С Температура наружного воздуха или дельта Т, при которых происходит
полная перенастройка
D Нагрузка по зданию

в таблице усвтавок
есть уставка охл 1и2
охложд. порог перенастройки на нуль
охложд. порог перенастройки на полную величину
охложд. значение перенастройки на полную величину

как настроить чилер для работы по графику вход воды 10 град выход воды 5 град.

подскажите.




при работе чилер переохлаждается и отключается по тепловой защите
airwave
Вам поможет дохтор Кэрриер с волшебным чемоданом, в котором есть фонендоскоп CCN-USB
danmaster
Наверное разобрался:
меню SETPOINTS [2] под номером 0, установлен на 10 град. меню SETPOINTS [2] под номером 7 по инструкции Уставка входа в режиме генерации тепла в другом переводе Уставка 1 предела ограничения установлена на 1 из возможных 100 по всей видимости это уставка производительности чиллера - сейчас идет наладка и холодопотребление только на 3 фанкойлах.

Чиллер вошел в режим работы t обратки 12.7- 11.8. включается отрабатывает цикл и отключается иногда возникает авария 37 "Повторяющаяся разгрузка по температуре на входе в испаритель"
Температура всасывания насыщенного пара на выходе контура достигает значений - 18,0 - 19,2 .
Полагаю что из-за этого и происходит отключение по аварии.

Хотелось бы разобраться с температурным графиком(перенастройкой) User 1 поз. 9 и как его настроить в меню.

Кто имеет опыт эксплуатации и настройки производительности чиллеров Carier отзавитесь.