Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тройники из черной стали на Изопрофлекс сколько проживут.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
glavmex
Проектировщики прислали проект на перекладку дворовой теплотрассы вторичка иэ пластика Изопрофлекс в старом канале..
Но разводка в камерах из черной трубы с окраской кремнийорганической краской.
Насколько обоснована черная труба и может ли заказчик настаивать на нержавейке ведь гальваничской пары здесь нет и электроэрозионного износа как на трубах нет.
nik4t
Давайте картинку.
PaGal
Если черная сталь не может там стоять из-за качества теплоносителя (вода для питьевых нужд), то следует ставить нержавейку.

Ну и если заказчик частный, то он может заказывать что угодно, хоть медь.
glavmex
Проект принесли проектировщики на согласование а там ст 20. После замечания на замену черной на нержавейку в спецификации воткнули Сталь 09Г2С и фланец сталь 20. Какую нержавейку можно использовать в свободном доступе.
Про сварку нержавейки знаю.
igor-gazkombud
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т часто применял (заруб. аналоги AISI 304, 316, 321)
Электроды для сварки тип Э-08Х20Н9Г2Б ГОСТ10052-75
glavmex
Насчет сварки электродом даже не рассматривал Только ТИГ с поддувом изнутри.
glavmex
В итоге настоял на из менение в проекте , примение трубы 12Х18Н10Т сварка в аргоне с защитой корня шва.
Так притаранили обратно на согласование а штуцера металл пластик черные. Придется еще раз переделывать на нержавейку.