ArthurDoe
Добрый день, специалисты!

Стоит задача забрать данные в систему диспетчеризации с котлов Optispark компании Bono Energia. Судя по имеющейся документации плата IO имеет разъем RS-485, поддерживаемый Modbus RTU.
Может быть кто то сталкивался с таким оборудованием и уже имеет опыт подобного подключения к optispark? Поделитесь, пожалуйста.
Обращение в техподдержку ни к чему не привело. Предлагают своего итальянского инженера прислать. Ну что мы хуже что ли?! smile.gif

ArthurDoe
Похоже никто не занимался в России выводом данных с этих плат.
От техподдержки получен мануал. В нем есть некоторые неточности....или лучше сказать "косяки".

Судя по мануалу стр. 10, переключателем SW1 выбирается RS422 или RS485.
В том же документе стр. 11 указанно, что переключателем SW1 выбирается адрес Modbus slave.
В настройках Modbus'a указана скорость 19600 bps! Ага 19600! smile.gif