Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Слив теплоносителя из трубопроводов ТС больших диаметров (ДУ600) 2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Serjant
Прошлую тему закрыли, не знаю почему. Продолжим тут, ведь вопрос нерешен. Люди только без оскорблений )

Вопрос прошлой темы:
"Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты слива теплоносителя из тепловой сети большого диаметра. Диаметр ТС - 600мм, длина ТС - 300м.
Спасибо!"

Уточняю: Способ прокладки: давайте рассмотрим два варианта - 1) надземная прокладка на низких опорах
2) подземная прокладка
Рядом проходит сеть К1.
Барабан
В колодец охладитель, а затем в сеть К1 либо самотеком, либо повысительным насосом, смотря по рельефу..
nik4t
Цитата(Барабан @ 29.4.2016, 13:04) *
В колодец охладитель, а затем в сеть К1 либо самотеком, либо повысительным насосом, смотря по рельефу..

Трудно себе представить колодец-охладитель при параметрах:
Цитата(Serjant @ 29.4.2016, 12:55) *
...Диаметр ТС - 600мм, длина ТС - 300м....

...
хотя с другой стороны - бумага всё стерпит.
...
а учитывая, что такое возможно только на бумаге, но никак не в жизни, то вопрошающему прямая дорога в эксплуатацию местную (чай не уникальный случай, для местности) и в органы, которые могут запретить/разрешить непосредственный слив в К1 (тоже на предмет консультации)
...
а так можно фантазировать...
испытатель
Когда слив аварийный все стандартные решение неприемлемы. Это из жизни. wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.