Коллеги привет. На нерабочей установке(остановлена зимой) разорвало тройник 2 5/8 на жидкостной линии. Трубы в местах пайки раздулись, как при гидроударе. Работники склада могли ее включить и сами, но не говорят. На испарителях стоит защита от гидроударов. Могло ли такое произойти из-за того что поднялась температура на улице, а установка была не сконденсирована. Может кто сталкивался с подобным или предположить что то.
coverart
Что за система? Холодильные камеры? Трубу вскрыли? Может вода попала?
виталий.д
От гидроударов байпасный соленоид через реле времени. Система- три камеры по 1000 тонн каждая. Восемь испарителей на три камеры(2+2+4) Две линии от рессивера и две линии до всасывающего коллектора. Каждая линия жидкостная с обратным клапаном со стороны рессивера. Короче стандартная схема. Одна линия была в работе. Авария произошла на не используемой линии. Получается со стороны рессивера она заперта обратным клапаном, а со стороны испарителя соленоидным вентилем. Трубы разорвало в нескольких местах. Произошло это в мае, в теплый период времени. Сколько же надо чтобы попало воды чтобы разорвало от трубы, это же не водопровод. Или Вы имели про воду что то другое?
narkom
Обратный клапан стоит на входе или на выходе из ресивера?
виталий.д
На входе и выходе.

Если бы только на входе стоял, то от расширения жидкости (если это так) такого бы не произошло. Но там подъем 12 метров. Наверное и поставлен чтобы жидкость не сваливалась обратно в ресивер.
v-david
Цитата(виталий.д @ 27.5.2016, 10:32) *
Получается со стороны рессивера она заперта обратным клапаном, а со стороны испарителя соленоидным вентилем. Трубы разорвало в нескольких местах. Произошло это в мае, в теплый период времени.

Прост классика! иного и не могло быть. Вы же уже описали причину, остался один шаг для ее понимания. При переменной температуре в жидкостной линии стоячей машины "гуляет" давление. Когда оно падает, обратный клапан приоткрывается и подкачивает жидкаря. Потом, когда оно растет - блокирует выпуск. И так до мая...дальше продолжать?
виталий.д
Вот так и я подумал, что за всю зиму включая морозы зимой туда жидкаря набилось. Соседняя линия работала всю зиму, жидкость подкачивалась постоянно. Хотел что бы кто нибудь тоже самое предположил. Спасибо за помощь. Наверное другого варианта нет. Как защититься от этого. Линию конденсировать? Предохранительный клапан(не разу не видел такого на линии подачи). Схем гидравлических таких много. И камеру, то одну то другую просят то остановить, то запустить. Ездим на объект раз в неделю по договору, а камеры останавливают чаще. Чисто теоретически если остановить, когда холодно, через пару дней жара и катастрофа.
v-david
один из способов защиты - создание "газовой пазухи" на жидкостной линии, к слову далеко не однозначный способ. в жидкостную линию впаивается отросток противоположный конец которого запаян и находится в тепле (или греется). На работу это не влияет, если его температура меньше температуры конденсации, но обеспечивает наличие газовой фракции при любых условиях. Это некий аналог мембранного расширительного бака для жидкостей.
виталий.д
Я что то подобное ставил для защиты от гидроударов. Тройник перед соленоидом ставишь и разворачиваешь
вверх и запаиваешь небольшой отросток, размером в пять диаметров трубы. Но этого объема для компенсации не хватит.
Это будет работать, если объем компенсатора будет процентов двадцать. А у меня линия жидкостная около 300 литров.
Приличный аппендикс получится. Но работать будет, согласен.