Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Частотник с 400 на 50
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
prude
Добрый день, можно использовать стандартный с входом 50гц пч, чтобы преоброзовать с 400 на 50 гц?
Сергей Валерьевич
с 50 на 400 можно.. а вот зачем наоборот, не понятно.. то есть на вход ПЧ подавать 400гц? напряжение какое?
Alexander_I
Отчего же не можно. Можно, если напряжение достаточно. Но цепи выпрямителя могут греться несколько больше, и сетевой дроссель, если есть. А насколько - сие неведомо, не пробовали...
prude
Питание на борту 400гц 3ф 220в
в реале, Вот такой установлен, питает холодильную установку на 50гц

И еще не потеме, что удивительно телевизор лсд работает от 400 гц, комп и ноутбук нет, в чем разница? У обоих инверторный блок питания.
Nocav
Цитата(prude @ 3.6.2016, 9:58) *
Питание на борту 400гц 3ф 220в
в реале, Вот такой установлен, питает холодильную установку на 50гц

И еще не потеме, что удивительно телевизор лсд работает от 400 гц, комп и ноутбук нет, в чем разница? У обоих инверторный блок питания.

судя по шильдику вход одна фаза 50 Гц выход три фазы до 200Гц.
мы тут экспериментами занимались . Брали диодный мост на 60 ампер сажали на шину DC и уже получали с 400 Гц и 30 и 50 и 120 Герц на три фазы 220.
prude
Добрый день установили частотник, на выходе 220 в 50Гц, проверяли- подключали дрель, вентилятор, лампу дневного света. Как только подключаем сплит систему, горит предохранитель на блоке питания сплитки, блок питания импульсный. Пробовали с пилотом история повторилась, горит пред.
Подскажите что можно предпринять и причину?.
Pawel
Поставьте попробуйте транс 220/220, или дроссель сглаживающий и делающий синус нормальным
, более ровным..
prude
Спасибо транс помог.

Kotlovoy
Эх, старый добрый 55-ый!
Странноватый у вас, прямо скажем, синус с частотника. Больше похож на т.н. модифицированный синус, как у дешевых бесперебойников. Какой, кстати, частотник применили? Чтобы на такой не нарваться, ненароком.
prude
в личке
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.