Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СП 5.13130.2009 пункт 5.10.21
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
fessyl
СП 5.13130.2009 пункт 5.10.21 Одновременно с включением пожарных насосов должны автоматически выключаться все
насосы другого назначения, запитанные в данную магистраль и не входящие в АУП.
Вопрос,что подразумевается под магистралью? У меня запроектировано,что система АУВПТ производит пожаротушение от ёмкости 24 м3 . Подпитка этой ёмкости идёт через основную магистраль В1 путём открытия соленоидного клапана. Является ли данная подпитка частью магистрали? У заказчика возник вопрос по отключению всех насосов тоесть Хоз-питьевого и противопожарного повысителей,при срабатывание системы АУВПТ. В проекте ничего об этом нет .
BTS
Цитата(fessyl @ 23.6.2016, 9:49) *
СП 5.13130.2009 пункт 5.10.21 Одновременно с включением пожарных насосов должны автоматически выключаться все
насосы другого назначения, запитанные в данную магистраль и не входящие в АУП.
Вопрос,что подразумевается под магистралью? У меня запроектировано,что система АУВПТ производит пожаротушение от ёмкости 24 м3 . Подпитка этой ёмкости идёт через основную магистраль В1 путём открытия соленоидного клапана. Является ли данная подпитка частью магистрали? У заказчика возник вопрос по отключению всех насосов тоесть Хоз-питьевого и противопожарного повысителей,при срабатывание системы АУВПТ. В проекте ничего об этом нет .

Если расход источника водоснабжения обеспечивает и нормальную работу ХПВ, и подпитку бака с нужным расходом, ничего отключать не нужно.
fessyl
А есть нормативный документ? Если да был бы очень признателен
BTS
Цитата(fessyl @ 23.6.2016, 9:49) *
СП 5.13130.2009 пункт 5.10.21 Одновременно с включением пожарных насосов должны автоматически выключаться все насосы другого назначения, запитанные в данную магистраль и не входящие в АУП.
Вопрос,что подразумевается под магистралью? У меня запроектировано,что система АУВПТ производит пожаротушение от ёмкости 24 м3 . Подпитка этой ёмкости идёт через основную магистраль В1 путём открытия соленоидного клапана. Является ли данная подпитка частью магистрали? У заказчика возник вопрос по отключению всех насосов тоесть Хоз-питьевого и противопожарного повысителей,при срабатывание системы АУВПТ. В проекте ничего об этом нет .


Фраза вообще какая-то мутная. Надо бы спросить у разработчика, что имелось ввиду и зачем. Ведь в ТУ от "Водоканала" всегда указывается и хозпитьевой, и пожарный расход.
Sindarkon
Данное требование предназначено для случаев, когда АУПТ запитана от хозяйственной сети водопровода, насосная установка которой включает в себя как обычные, так и пожарные насосы.
BTS
Цитата(Sindarkon @ 23.6.2016, 19:49) *
Данное требование предназначено для случаев, когда АУПТ запитана от хозяйственной сети водопровода, насосная установка которой включает в себя как обычные, так и пожарные насосы.


Да,в принципе возможен такой вариант при общем источнике водоснабжения, и если пожарный насос может своим более высоким давлением "заглушить" хозяйственный(точнее производственный). Но если характеристики насосов совместимы по напорам, можно и не отключать. В учебниках по гидравлике и насосам случай описан.
Но если предусматривается отключение, пожарный насос должен обеспечивать также хозяйственный(производственный) расход. Однако пункт 5.10.21 СП5 должен быть расписан более подробно, и всё это должно чётко перекликаться с тем, что написано в СП30 и СП31.
Водяной
Цитата(BTS @ 23.6.2016, 12:32) *
Если расход источника водоснабжения обеспечивает и нормальную работу ХПВ, и подпитку бака с нужным расходом, ничего отключать не нужно.

+1

Это вообще не тот случай. Поэтому с Sindarkon тоже +1
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.