S_Irina
Добрый день! Прошу помочь в следующем вопросе:
есть приточно-вытяжной агрегат Swegon с секциями охлаждения, без выноса наружного блока на улицу. т.е. в приточной части агрегата испаритель, в вытяжной конденсатор.
на улице +24, охлаждаем воздух до +17-+18. помещение без окон, зал заседания, 3270 м3/ч, 99 человек, объем помещения 505м3
так вот, этот охладитель снимает тепло от воздуха+людей+света или холодным воздухом +16 снимает от людей+света, а воздух уже поступает холодным?
возможно вопрос покажется глупым, но все же, ответьте на него, пожалуйста
Skaramush
Вопрос переведите на русский и задайте понятно для себя. Сразу получите ответ.
Наводящий вопрос - ОТКУДА поступает холодный воздух (вторая часть Вашего вопроса)?
S_Irina
Цитата(Skaramush @ 12.9.2016, 19:19) *
Вопрос переведите на русский и задайте понятно для себя. Сразу получите ответ.
Наводящий вопрос - ОТКУДА поступает холодный воздух (вторая часть Вашего вопроса)?



воздух с улицы поступает теплый в охладитель, а из охладителя - холодный. я думаю, что мощность, затрачиваемую на охлаждение воздуха с 24 до 20 вычесть из общей мощности охладителя, останется охл.мощность, которая ассимилирует тепло в помещении. правильно?
Skaramush
Берите диаграмму, стройте два процесса - в помещении и в установке. На пересечении и будет Вам счастье. Пока Вы даже вопрос ставите, мягко говоря, странно.
Аксютин
У вас система с фреоновым рекуператором. Охлаждается приточный воздух, вытяжной нагревается и выбрасывается на улицу. Померяйте температуру на вытяжке - всё станет ясно.


У вас система с фреоновым рекуператором. Охлаждается приточный воздух, вытяжной нагревается и выбрасывается на улицу. Померяйте температуру на вытяжке - всё станет ясно.
vsklokoch
Цитата(Аксютин @ 18.9.2016, 16:01) *
У вас система с фреоновым рекуператором. Охлаждается приточный воздух, вытяжной нагревается и выбрасывается на улицу. Померяйте температуру на вытяжке - всё станет ясно.

угум. только про рекуператор Вы пошутили. В свегоне, как правило, роторный.
Krivich
Цитата(S_Irina @ 13.9.2016, 9:14) *
воздух с улицы поступает теплый в охладитель, а из охладителя - холодный. я думаю, что мощность, затрачиваемую на охлаждение воздуха с 24 до 20 вычесть из общей мощности охладителя, останется охл.мощность, которая ассимилирует тепло в помещении. правильно?


Нет, если разъяснить правильный совет данный Вам выше: если выяснить ассимилированную мощность, берите температуру и влажность приточного воздуха и те же параметры внутреннего воздуха, стройте процесс смешения на И-Д диаграмме, из него возьмете ассимиляцию теплоизбытков по разности энтальпий. Только вот СанПин требует температуру приточного воздуха не более чем на 2 градуса ниже расчетной температуры в помещении. В реальности ассимиллировать избытки тепла одной только вентиляцией не следует без большой нужды - выше энергозатраты, и при притоке в 16С людям в конференц-зале может быть некомфортно.

Из ваших слов не ясно, какая задача конкретно стоит.