Gulgina
Здравствуйте! У меня тоже вопрос есть по расчету теплопритоков. Имеется стеклянное 8-этажное здание. Заказчик просит предоставит расчет по солнцестоянию по времени 9:00, 12:00, 14:00, 18:00. Согласно пособии 2.91 к СНиП 2.04.05-91 сделала расчет теплопоступлений через окно и получилось что в 9 часов максимальное поступление теплоты. Может быт такое? Может ошибка какая то? по идеи максимальное поступление тепла должно быть в 12.00?прикладываю расчет. разъясните пожалуйста
MosproektDmi
Такое может быть.
Gulgina
ну я не могу так заказчику сказать. как то не логично blink.gif
Gulgina
ясно, спс