Цитата(игоригорь @ 9.10.2016, 15:49)

Сарказм признак наличия ума! ) Да еще и по теме.
Понял что без схемы предметного разговора не будет.
Ф
Ситуация выглядет приблизительно так:
На производстве полимерных изделий необходимо организовать систему охлаждения прес-форм. Для обеспечения техпроцесса, температура воды должна быть 7-8 С. Нужно организовать контроль и управление температуры на каждой пресс-форме. Количество работающих пресс-форм в каждом из цехов меняется в зависимости от загрузки производства.
Общая тепловая нагрузка на систему охлаждения:
- Цех А 60 кВт (производительность чиллера при выходной температуре жидкости 8-9С и окружающей температуре воздуха 25 С 70 кВт)
- Цех В 85 кВт (Производительность чиллера при выходной температуре жидкости 8-9С и окружающей температуре воздуха 25 С 90 кВт)
Основная масса оборудования уже стоит и работает.
Основное требование разработать контур фрикулинга. Контур фрикулинга мечта пользователя (экономить эл.энергию в холодное время года).
Вопросы:
1) Есть в схеме коренные ошибки которые не допустимы??
2) Обеспечат ли трех ходовые клапана ограничение расхода на пресс-форме с сохранение постоянного расхода в системе?
3) Посоветуйте как луче организовать фрикулинг?
4) Как в эту систему можно еще один чиллер поставить для повышения тепловой нагрузки на систему?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла