Krivich
Коллеги, приветствую!
Столкнулся с таким аппаратом, стоял 4 года, делал ли кто ПНР - неизвестно.
При запуске никак не хочет включать компрессор (винт, один контур в чиллере), отображает pump only operation (только насос).
Джамперы на конфигурационной плате выставил по мануалу, прогрев 12 ч выдержал, но никаких подвижек или активных аварий.
На плате EEV есть джамперы, про которые в мануале не сказано, и три цифровых сегмента, которые не горят.
Привод ЭРВ при подаче питанияпризнаков жизни не подает.
В чем может быть причина такой проблемы?
Krivich
Разобрался. Если кому интересно - на системах с внешним насосом небходимо перед запуском установить перемычку на клеммы 1-2 в общей входной колодке.