Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоизоляционные материалы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Narsilion01
Здравствуйте!
Есть здание, которое планируется утеплить пеностеклом. Производитель заявляет сопротивление тепропередаче 0.044.
В то время как в СП 23 указано в обязательном приложении что лямбда составляет 0.14.
Отсюда вопрос, как это понимать? В СП 50 указано, что можно пользоваться паспортами производителей.
Что предпринять, чтобы обосновать возможность применения пеностекла и расчет тепропотерь здания с параметрами заявленными производителем?
И так уж ли хорошо это пеностекло?

Заранее благодарен за ответы!
vik74
Так пусть производитель подтвердит свою цифру бумагой
Narsilion01
Есть сертификат испытаний.
Но в таблице же указан другой показатель.
Composter
если вы откроете сп там есть просто коэф теплопроводности а есть расчтный А и Б. так вот они могут различаться в 2-3 раза. так и производитель может указывать коэффициент без учета влажности
Narsilion01
Насколько мне известно, пеностекло не изменяет теплопроводность от влажности, поскольку не мокнет как минеральная вата.
Тем более, меня интересует тот факт, что в 23 СП четко указана величина, которая значительно выше заявленных.
-BuTeK-
Цитата(Narsilion01 @ 20.12.2016, 11:02) *
Здравствуйте!
Есть здание, которое планируется утеплить пеностеклом. Производитель заявляет сопротивление тепропередаче 0.044.
В то время как в СП 23 указано в обязательном приложении что лямбда составляет 0.14.
Отсюда вопрос, как это понимать? В СП 50 указано, что можно пользоваться паспортами производителей.
Что предпринять, чтобы обосновать возможность применения пеностекла и расчет тепропотерь здания с параметрами заявленными производителем?
И так уж ли хорошо это пеностекло?

Заранее благодарен за ответы!

1. Да стекло может быть на столько хорошо.
2. В СП указаны когда-то полученные значения, технологии давно шагнули вперед и у производителя получилось создать пеностекло с более стабильными и высокими характеристиками.
Composter
ну даже у пеностекла меняется теплопроводность по сравнению с лабораторными испытаниями.
а разнице в 3 раза со снипом я бы стал доверять только если быпроизводитель был типа rokwool либо подобный.
кстати на dwg.ru пару лет была тема ,где все очень нелицеприятно отзывались о пеностекле
Narsilion01
Подскажите, как тогда доказать заказчику или эксперту, что расчет ведется согласно испытаниям и сертификатам, а не по устаревшим данным СП.
Именно документально и ссылаясь хотя бы на что-нибудь.
FonViZZin
Здравствуйте.
Ув. Narsilion01, уточните у производителя, по какой методике был получен коэффициент теплопроводности, величиной 0,041 Вт/мхС. Дело в том, что если коэффициент теплопроводности был получен при исследовании по методике ГОСТ 7076-99, то можно смело цифру 0,041 увеличивать на 20-30 % (в случае, если пеностекло планируется использовать в качестве утеплителя наружных ограждающих конструкций).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.