Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: мануал для прецизионного эмерсон
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Ольга 505
Добрый день! мне нужен мануал для прецизионников. постоянно выходит ошибка по высокому давлению.
LordN
в гугле не забанили?

http://www.emersonnetworkpower.ru/1/17
asketushka
толку с мануала??? Нужна "книжка" алармов и алгоритмов - причины и исправление, которые у сервисников (но это Вам никто не даст скорее всего). Надо разбираться по высокому давлению почему встает.

Да и кстати марки ЭМЕРСОН больше нет. ровно как и их сайта.

если нужны мануалы, пишите мне я вышлю.
SSA
Цитата(LordN @ 13.2.2017, 11:52) *
в гугле не забанили?

http://www.emersonnetworkpower.ru/1/17


Может, у меня с компом чё не так, но идет какая-то переадресация...

Цитата(asketushka @ 10.4.2017, 14:13) *
толку с мануала??? Нужна "книжка" алармов и алгоритмов - причины и исправление, которые у сервисников (но это Вам никто не даст скорее всего). Надо разбираться по высокому давлению почему встает.

Да и кстати марки ЭМЕРСОН больше нет. ровно как и их сайта.

если нужны мануалы, пишите мне я вышлю.

Хоть бы что-нибудь толковое сказали...
Во-первых, ТС сначала нужно определиться, "потянет" ли он прецизионники.
Во-вторых, ТС не мешало бы знать, почему появляется ошибка НР.
Ну, и в-третьих, нужен не мануал на прецизионник, а мануал на контроллер системы управления. А там он Hiromatic.
RusBuka
А хироматик если не панелька 3х кнопочная интуитивно понятен 5 летнему ребенку, как и колдфаер. Так что дело похоже не в бабине.
SSA
Цитата(RusBuka @ 11.4.2017, 1:51) *
А хироматик если не панелька 3х кнопочная интуитивно понятен 5 летнему ребенку, как и колдфаер. Так что дело похоже не в бабине.

Вроде как, только бомжатские комплектации идут с Microface. Я на днях "завис" с ним - надо было "выдернуть" один из группы трех с ротацией 2+1 (Hiromatic) на 1 (постоянка с Microface) и два с ротацией на Hiromatic.
Тупо, забыл чё и где... laugh.gif
Krivich
Я может поздно, но отпишусь: там ошибка HP сбрасывается только через сервис-меню, такая вот подлянка.
Мануал должен быть на прошивку A9A, только контроллер там ICOM, а не микрофейс с хироматиком.
Если подробнее нужно - то в личку, а то тут за пароли потирают сообщения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.