Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нар. темп. для расчёта дымохода?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Airborne
Какую нар. темп. принимать для расчёта дымохода?
99887766
Цитата(Airborne @ 13.3.2017, 17:38) *
Какую нар. темп. принимать для расчёта дымохода?


Расчет дымовой трубы (дымохода) ведется для наиболее характерных периодов:
- максимальный зимний
- средний зимний
- переходный
- летний (если нужно).
Температуры периодов берутся из СП Строительная климатология для вашего города.
Airborne
Спасибо
cpt
А в каких нормативных документах искать методику расчёта?
99887766
Цитата(cpt @ 14.3.2017, 12:32) *
А в каких нормативных документах искать методику расчёта?


Мочан С.И.
Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод). - 1977
Вот ссылка на тему в форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19023
cpt
спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.