Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Мощность котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
AfterL1fe
Доброго времени суток. Вот волей-неволей пришлось столкнуться с теплоэнергетикой/теплотехникой. Ситуация такова: есть котловой контур отопления 95/70 и отдельный контур ГВС. Все эта система работает за счет теплообменника в котором ГВС подогревается от отопления и отпускается дальше потребителю. И вот у меня возникает вопрос какой мощности должен быть котел если нагрузка на ГВС Qгвс=0,9 Гкал/час.
По факту температуры следующие T1=90, T2=76, T3=46, T4=61.
Или же подскажите источник в котором можно посмотреть подобные расчеты?
Смит
Цитата(AfterL1fe @ 8.4.2017, 18:16) *
если нагрузка на ГВС Qгвс=0,9 Гкал/час.

Эта величина - максимальная часовая, или какая-то усреднённая?
Следующий вопрос о том, какой конструкции водоподогреватель - емкостной или скоростной.
AfterL1fe
Да, максимальная часовая нагрузка
Теплообменник марки ЭТ-0,21с, но опять же не нашел какой он(
CNFHSQ
Мощность котла нетто= мах. расчетная нагрузка отопления+ мах ГВС + вентиляция если таковая есть , ну и 20% сверху.
Барабан
У Вас опечатка в температурах - Т3 = 61 С

Если у Вас теплоообменник без бака- акккумулятора ГВС - то - мощность котла = нагрузка, на отопление + макс. на ГВС + запас, как отметил коллега выше, если есть бак- аккумулятор то его расчет приведен в старом СНиП " Внутреннее водоснабжение и канализация" п. 13. Или, наоборот, если не хватает мощности - можно подобрать бак- аккумулятор ( бойлер косвенного нагрева)
Смит
Цитата(CNFHSQ @ 8.4.2017, 19:35) *
Мощность котла нетто= мах. расчетная нагрузка отопления+ мах ГВС + вентиляция если таковая есть , ну и 20% сверху.

Это необязательно. Зачастую нагрузку отопления можно обеспечивать во время уменьшения нагрузки гвс.
Барабан
Хорошо, тогда сразу возникает вопрос: насколько конкретно можно снижать нагрузку от максимальной?
CNFHSQ
Котельные сплошь и рядом работают с дефицитом мощности. Но учтите, при Мах нагрузке на котлы КПД снижается, да и ресурс котлов тоже.
AfterL1fe
Прочитал я все комментарии выше и пришел к выводу, что я не правильно описал мою проблему. Сейчас попробую переформулировать.
Какой должна быть мощность котла работающего с температурным графиком 95/70 чтобы ее хватило на подогрев воды в теплообменнике с 46 до 61 градусов. Котел работает только на отопление.
Смит
Цитата(AfterL1fe @ 9.4.2017, 9:52) *
на подогрев воды в теплообменнике с 46 до 61 градусов. Котел работает только на отопление.

Для нагревания воды с 46 до 61 градуса с расходом, например, 10 м3/ч нужна теплопроизводительность, как минимум, 0,15 Гкал/ч (175 кВт).

Если "котёл работает только на отопление", то какая разница, какой он мощности - к ГВС он отношения не имеет... unsure.gif

Цитата(AfterL1fe @ 8.4.2017, 18:16) *
какой мощности должен быть котел если нагрузка на ГВС Qгвс=0,9 Гкал/час.

Если максимальная часовая нагрузка ГВС - 0,9 Гкал/ч, то для случая со скоростным водоподогревателем требуется котёл с теплопроизводительностью не менее 0,9 Гкал/ч.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.