ittybitty
16.6.2017, 10:49
Доброго дня, прошу квалифицированной помощи. Может быть кто-то в своей практике сталкивался с такой проблемой с этим или другими частотниками.
Несколько объектов. Везде ситуация одинаковая, частотники не засыпают. Насосы берут воду из бака.
Например объект №1: максимальный расход ~1м3/час, Grundfos CM5-8, Веспер Е2-8300 2,2 кВт, датчик давления ПДТВХ-1-02 0-1,0 Мпа, 4-20Ма.
На выходе насоса стоит обратный клапан, далее датчик давления. Настроен ПИД регулятор, регулирование +/- 0,1 Бар. Уставка по давлению сейчас 3,5 (пробовал 3,5-4,5, эффект "незасыпания" одинаковый).
Частотник при нулевом расходе зависает примерно на 33,5ц. При минимальном расходе работает на частоте равной или чуть выше этой же.
Когда расход большой или паузы в расходе небольшие, проблема не критична. Но при отсутствии расхода продолжительное время (30-60 минут) происходит нагрев воды в насосе, далее идет завоздушивание, снижение до 0 давления в системе, разгон насоса до 50Гц.
Если я устанавливаю частоту засыпания (параметр 12-7) 33,5-34Гц у меня частотник через заданное время (12-8) пытается уйти в спящий режим, частота снижается на 2-3 Гц, но сразу же поднимает частоту обратно, давление при этом стоит на уставке. При минимальном расходе тоже самое, только при этом возникают скачкообразные изменения давления (в пределах 0,5 Бар).
Пробовал менять параметры ПИД, менять коэффициент обратной связи, период опроса датчика обратной связи. Толку ноль.
Между накопительными баками и насосом есть еще один обратный клапан, думаю его убрать, но на другом объекте он отсутствует и эффект такой же.
С чем может быть проблема? С гидравликой, частотником?
Kotlovoy
16.6.2017, 12:02
Цитата(ittybitty @ 16.6.2017, 10:49)

Если я устанавливаю частоту засыпания (параметр 12-7) 33,5-34Гц у меня частотник через заданное время (12-8) пытается уйти в спящий режим, частота снижается на 2-3 Гц, но сразу же поднимает частоту обратно, давление при этом стоит на уставке.
Естественно, при попытке заснуть давление сразу падает, и он просыпается. Видимо, нужен гидроаккумулятор, для поддержания давления в режиме сна при отсутствии расхода.
По самые по...
16.6.2017, 19:38
Цитата(ittybitty @ 16.6.2017, 10:49)

Доброго дня, прошу квалифицированной помощи. Может быть кто-то в своей практике сталкивался с такой проблемой с этим или другими частотниками.
... ...
Если я устанавливаю частоту засыпания (параметр 12-7) 33,5-34Гц у меня частотник через заданное время (12-8) пытается уйти в спящий режим, частота снижается на 2-3 Гц, но сразу же поднимает частоту обратно, давление при этом стоит на уставке. ...
С чем может быть проблема? С гидравликой, частотником?
В других, "правильных", частотниках для насосов, есть еще параметр выхода из спящего режима. Это либо перепад давления - гистерезис (в %), либо по превышению сигнала с выхода ПИД-регулятора ( в Гц). Еще присутствует параметр - задержка на выход из спящего режима. Между датчиком и накопительным гидробаком не должно быть никаких обратных клапанов!
ittybitty
19.6.2017, 7:09
Цитата(Kotlovoy @ 16.6.2017, 14:02)

Естественно, при попытке заснуть давление сразу падает, и он просыпается. Видимо, нужен гидроаккумулятор, для поддержания давления в режиме сна при отсутствии расхода.
Так в том то и дело, что давление стоит на уставке и не снижается. Снижается лишь частота, но по каким-то причинам поднимается вновь. Тоже самое, если я выключу частотник на таком зависании, давление останется на том же уровне.
Система достаточно большая, надо конечно прикинуть, но литров 50-70 там точно есть. Какой объем гидроаккумулятора нужен тогда?
mr_Frodo64
19.6.2017, 7:50
Для оценки реального давления Вы должны смотреть на него "глазами" ПЧ, т.е. зайти в параметр, отражающий технологическую величину и мониторить его, а не манометр. А ещё лучше величину пид-ругулирования.
ittybitty
19.6.2017, 8:16
Цитата(По самые по... @ 16.6.2017, 21:38)

Между датчиком и накопительным гидробаком не должно быть никаких обратных клапанов!
Вы имеете в виду, что на напорной линии не должно быть обратного клапана между гидроаккумуляторм и датчиком обратной связи ?
Цитата(mr_Frodo64 @ 19.6.2017, 9:50)

Для оценки реального давления Вы должны смотреть на него "глазами" ПЧ, т.е. зайти в параметр, отражающий технологическую величину и мониторить его, а не манометр. А ещё лучше величину пид-ругулирования.
Насколько это возможно, я смотрю на показания датчика обратной связи, он в этот момент также стоит. В Веспере он показывает процентное отношение, например показывает он 40% и не меняется при отсутствии расхода.
Еще интересный момент, прикрутил к аналоговому выходу мониторинг выходной частоты, засунув этот сигнал в систему мониторинга. В выходные был большой расход, порядка 20 кубов, тогда частотник выходил на максимальную частоту. После этого Частотник периодически уходит в спящий режим при прекращении расхода, и видно что частота у него стремится к нулю при снижении расхода.
Andrew_2610
22.6.2017, 9:23
Да веспер этот не надо брать. Непонятно что ставите.
mr_Frodo64
23.6.2017, 8:40
Не совсем понятно назначение обратного клапана между системой и накопителем. В чём его функциональное назначение?