Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сопротивление теплопередачи кровли.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ssl000
Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать сопротивление теплопередачи кровельного покрытия над входным тамбуром в лестничную клетку г. Москва. Состав кровли идет без утепления: ж/б плита 300мм, легкий бетон 20мм, галька и гидроизоляция не учитываются. У меня получилось маленькое значение 0,34м20С/Вт, а требуемое 3,33 м20С/Вт.
ИОВ
А зачем? Этот тамбур неотапливаемый
ssl000
Не правильно сформулировала, это не тамбур, а вход в лестничную клетку и подвал. Нужно для экспертизы объяснить. Спасибо за ответы.
ИОВ
По п. 5.1 СП 50 требования СП предъявляются к теплозащитной оболочке, далее см.
Цитата
Б.23 теплозащитная оболочка здания: Совокупность ограждающих конструкций, образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем здания.

Вы не привели план, так что можете ещё долго упражняться в своих неправильных формулировках - язык инженера - чертёж. Но, всё-таки, полагаю, это именно неотапливаемый тамбур.
ssl000
Разрез.__Model.pdf
ИОВ
Забавно, Вы ответы читаете?
Цитата(ИОВ @ 1.7.2017, 23:01) *
Вы не привели план, ...

Как я могу по разрезу понять, где у Вас должна быть теплозащитная оболочка?
ssl000
План 1 эт___Model.pdf]. План подвала Model.pdf]
ИОВ
На входе в вестибюль у Вас холодный (неотапл.) тамбур по п. 9.19 СП 54 - его покрытие не нужно утеплять.
А вот выход из подвала д.б. с утеплителем на покрытии если подвал и ЛК из него отапливаемые.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.