Приветствую уважаемые коллеги. В помещение ИТП размерами 6х2х3,5h предлагается под потолок установить канальные (водяные) приточки. Не нашел по этому поводу запрещающих пунктов или не увидел. А МОЖЕТ ЕСТЬ ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ПУНКТ? Заранее спасибо.
vadimk
6.7.2017, 10:13
Помимо основных нормативных документов по ОВ было еще в СП 41-101-95 п . 2.31 В помещениях тепловых пунктов допускается размещать ... ,а в помещениях пристроенных и встроенных тепловых пунктов - также оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих производственные помещения категорий В, Г, Д по взрывопожарной опасности и административно-бытовые помещения.
ИОВ
6.7.2017, 10:40
По СП 60
Цитата
7.10.3 В помещениях для оборудования вытяжных систем, обслуживающих помещения категорий А и Б, и систем, указанных в 7.2.13, а также в помещениях для оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей не допускается размещать тепловые пункты, водяные насосы, проводить ремонтные работы, регенерацию масла и использовать для других целей.
Т.о., если не попадаете под запреты этого пункта, то можно предусматривать совместное размещение ИТП и приточек.
vlad+
6.7.2017, 10:54
Большое спасибо!